返回列表 发布新帖
查看: 11254|回复: 9

工商业储能200/300度电左右的柜子,大家高压箱BMS的取电方式?

发表于 2023-12-6 14:07:08 | 查看全部 |阅读模式
交流取电:优点是辅助用电,小功率取电时,长期运行利于电芯一致性,且避免直流侧耗电导致的电池亏电,缺点是,黑启动需求和断电EMS延时待机时需额外配置UPS;以上分析是否正确?
发表于 2024-3-26 17:14:49 | 查看全部
交流取电方便点
发表于 2023-12-8 14:35:04 | 查看全部
正确。安全起见,交流取电。
发表于 2023-12-11 11:22:31 | 查看全部
我们目前都是交流取电。高配加UPS。直流侧取电多半是户用储能。
发表于 2024-7-17 18:29:45 | 查看全部
交流侧取电;UPS配够2小时使用。
发表于 2024-7-22 13:38:10 | 查看全部
双电源供电,UPS+直流
发表于 2024-12-12 11:46:29 | 查看全部
交直流一起供电
发表于 2024-12-25 09:58:37 | 查看全部
直流取电,会增加故障薄弱点,直流回路发生故障时,故障分析起来也比较麻烦,直流对线路的保护控制措施极小,好处就是黑启动。但黑启动用的办法比较多。
发表于 2025-1-6 11:10:26 | 查看全部
这个要分离网型和并网型,并网的一般都是交流取电,离网的一般是直流取电。高可靠性应用的可能会配置UPS
发表于 2025-1-17 09:52:15 | 查看全部
方案要考虑成本,交流取电安全,交流的设备也关键便宜。PACK薄弱点相对直流方案要少。技术上更好。
说直流有利于黑启动,不能这么认为,黑启动需要系统的看问题,不能简单认为PACK的BMU、BCU直流有电,一直能采集到信号就说是能黑启动。BMS在系统中成本占比也比较小,但作用很关键,我们考虑BMS首先应当考虑采集数据的精度,设备的可靠性,控制测量、算法的先进行,检修、维护的便捷性,别老说的大数据、AI算法,现场的电站有几个能连外网,OTA下发修改?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

投诉/建议联系

爆料/投稿:8328 6054 @qq.com

举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号) 商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号) 未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 阳匠学社
    微信公众号
  • 阳匠网
    微信公众号
阳匠网丨社区 © 2001-2025 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5 苏ICP备2023010470号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表