请教下各位大佬,分布式光伏5.6MW高压并网10KV母线上网,园区有一个变电站,目前有一台1600的变压器,还需要对变电站进行扩容么?用箱变升压后直接10KV母线上网不可以么?
回复
举报
zqs19901106
zqs19901106
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2023-6-14
积分
28
阅读权限
10
精华
发表于 2024-9-9 16:13:33
|
查看全部
接原来的变压器就是自发自用,余电上网,属于低压并网;新建箱变+开关站,接10kV属于全额上网
回复
举报
JayWii
JayWii
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2022-7-13
积分
3
阅读权限
10
精华
发表于 2024-9-9 16:53:33
|
查看全部
首先,你T接的那条10kV线路上级变电站是从哪来的? 如果不是那个1600kVA的变电站就可以。
回复
举报
renzhao86
renzhao86
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2021-1-17
积分
82
阅读权限
10
精华
发表于 2024-9-9 22:07:17
|
查看全部
你这个属于10KV高压并网 自己都说了 现有的变压器是降压 需要上一台6300的升压变压器
回复
举报
diyuword120
diyuword120
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2021-9-5
积分
23
阅读权限
10
精华
发表于 2024-9-10 08:32:03
|
查看全部
高压并网 与原来变压器容量没有关系 只需要接到原来计量点之前就可以了
回复
举报
xobikkcn
xobikkcn
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2022-3-22
积分
187
阅读权限
10
精华
发表于 2024-9-10 09:31:58
|
查看全部
当然可以,事实上5.6MW的容量低压侧很难并了,太大了。最好是新建升压变,在10kV并网。并网点看你怎么选,如果你是自发自用余电上网,那就要改造客户侧的高压柜,让光伏并到用户高压计量后面。如果你是全额上网,就要并到电网侧,也就是用户10kV计量点前面!!
回复
举报
fly_solos
fly_solos
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2015-6-10
积分
58
阅读权限
10
精华
发表于 2024-9-27 12:03:23
|
查看全部
需要增加2台箱变。建议1台2.5MVA,1台3.125MVA。箱变采用手拉手方式,以1回线路接到配电室10kV母线上即可。 不需要对变电站进行扩容。
回复
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
【行业招聘-职场交流】
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
成功案例
常见问题
售后服务
投诉/建议联系
爆料/投稿:8328 6054 @qq.com
举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号)
商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号)
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
阳匠学社
微信公众号
阳匠网
微信公众号
阳匠网丨社区
© 2001-2025
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
苏ICP备2023010470号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表