返回列表 发布新帖
查看: 3276|回复: 1

求解:用户侧小型储能设备与建筑的安全距离

发表于 2024-9-5 17:30:45 | 查看全部 |阅读模式
用户侧小型储能一体柜与再有建筑之间的距离是否有相关规范要求?
发表于 2024-9-11 16:06:33 | 查看全部
用户侧小型储能设备与建筑的安全距离应符合当地的消防法规或标准。根据《电化学储能电站设计规范》(GB 51048-2014)以及华为智能组串式储能系统的用户手册中的建议(LUNA2000-200KWH-2H0 智能组串式储能系统 用户手册):1、储能系统或储能电站安装场地及周边3米范围内,应无植被、无易燃植物。2、储能系统与甲类生产建筑安全距离应≥12米,与乙类生产建筑安全距离应≥10米,与丙、丁、戊类且耐火等级满足一、二级的生产建筑安全距离应≥10米,耐火等级三级的生产建筑安全距离应≥12米,与生活建筑安全距离应≥12米。3、如果相邻建筑的外墙为非燃烧体且无门窗、无外露的燃烧屋檐,防火间距可在前述安全距离基础上减小25%。4、不能满足上述安全距离的条件下,需在电池设备室、储能室或储能安装区域与丙、丁、戊类建筑之间设置防火墙。应加装不低于3h耐火的防火墙进行安全防护,防火墙长度、高度应超出储能系统外轮廓各1m。同时需要考虑设备运输、安装、维护等空间的要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

投诉/建议联系

爆料/投稿:8328 6054 @qq.com

举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号) 商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号) 未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 阳匠学社
    微信公众号
  • 阳匠网
    微信公众号
阳匠网丨社区 © 2001-2025 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5 苏ICP备2023010470号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表