发表于 2024-12-3 09:47:10 | 查看全部 |阅读模式
有没有大哥了解光伏低压并网验收所需四可是什么装置?
发表于 2024-12-6 12:37:47 | 查看全部
屋顶光伏电站也将由电网企业统一调度控制。新建屋顶光伏项目应具备“可观、可测、可调、可控”功能,由投资人配套,新增光伏采集规约转换器,该设备由光伏采集监控单元及其配件通信接口转接器组成。监控单元上行通信为双模通信,与用电信息采集系统通信,实现DL/T698.45与光伏逆变器Modbus协议的转换。下行具备RS485通信接口,连接专用通信接口转接器,实现单个逆变器用电信息采集系统与厂家云平台双主站通信切换。

评分

参与人数 1下载券 +2 收起 理由
apple + 2 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2024-12-10 16:00:53 | 查看全部
这个四可设备,如果是项目地供电局指定厂商供货,那就比较麻烦,就像高压并网的时候综合自动化二次厂商,很多地方要求使用四大家(南瑞、南自、长园深瑞、北四方),如果是可以由建设单位自行购买具备相应功能的设备,无电网指定厂商,可能更友好一些。
发表于 2024-12-11 08:36:02 | 查看全部
光伏规约转换器+台区智能终端+HPLC与HRF,应该是这个技术路线!
发表于 2025-1-2 15:05:55 | 查看全部
可观、可测、可控、可调:主要是可调需要增加AGC/AVC装置(分布式光伏),对于集中式光伏还要根据接入系统批复意见增加一次调频设备。