[技术] 【求助】分布式光伏电站:发电后客户端的用电量统计和国网端的用电量统计不同

发表于 2025-3-17 14:06:58 | 查看全部 |阅读模式
本帖最后由 dingyi 于 2025-3-17 14:39 编辑

例如:2025年1月份网上国网app内显示发电15w度,客户自己抄表统计工用电13w度。这种情况是什么原因呀,看了光伏接线和查了电表,没看到问题(可能是我没看到)。求助!!!!!感谢各位!!!
发表于 2025-3-18 11:33:31 | 查看全部
可能是国网抄表时间跟客户的超标时间不一致而导致数据不一致!

评分

参与人数 1下载券 +20 收起 理由
xiaoguang + 20 鼓励有意义互动!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2025-3-20 10:21:01 | 查看全部
yalong222 发表于 2025-3-18 11:33
可能是国网抄表时间跟客户的超标时间不一致而导致数据不一致!

嗯嗯 有这个可能,可是时间拉长,比如:2024.12-2025.2整体算下来还是每个月都差2w度电,这就基本可以排除“抄表时间”的原因了。
发表于 2025-3-20 13:53:23 | 查看全部
一、余电上网或储能系统影响
1.余电上网:查看电表是否为双向计量表,并核对上网电量(反送电网的电量)是否与差值(2万度)匹配。  
2.储能设备介入:检查储能系统充放电记录,确认是否存在未释放的储存电量。
二、电表配置或计量误差
1.电表接线错误:确认光伏逆变器输出端电表(发电计量)与用户负载端电表(用电计量)是否分开安装。  使用钳形表实测光伏输出电流与电表显示值是否一致。  
2.计量模式差异:登录电网营销系统查询当月上网电量数据。
三、时间与数据统计口径差异
1.数据采集周期不同步
2.系统延迟或误差:对比逆变器本地显示屏数据与APP数据是否一致。

评分

参与人数 1下载券 +20 收起 理由
apple + 20 鼓励发布创意话题!

查看全部评分

发表于 2025-3-25 11:50:28 | 查看全部
时间不同,计量精度不同,系统延迟。