[技术] 求教,请问一下各位大佬,钢结构的厂房算是第三类防雷建筑物嘛

发表于 2025-3-27 15:05:42 | 查看全部 |阅读模式
本帖最后由 dingyi 于 2025-3-28 09:40 编辑

请问一下各位大佬,钢结构的厂房算是第三类防雷建筑物嘛
发表于 2025-3-28 16:53:03 | 查看全部
是几类防雷建筑物是要根据《建筑防雷设计规范》进行计算的,公式在附录A里。当然大部分普通厂房都是第三类建筑物

评分

参与人数 1下载券 +10 收起 理由
dingyi + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2025-3-28 19:14:38 | 查看全部
看性质,看看雷规
发表于 2025-4-3 08:45:35 | 查看全部
看规范,规范里都划分好了
发表于 2025-4-25 11:17:56 | 查看全部
1.省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
2.预计雷击次数大于或等于 0.01 次 /a,且小于或等于 0.05 次 /a 的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物,以及火灾危险场所。
3.预计雷击次数大于或等于 0.05 次 /a,且小于或等于 0.25 次 /a 的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。
4.在平均雷暴日大于 15d/a 的地区,高度在 15m 及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于 15d/a 的地区,高度在 20m 及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。
5.根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素,确定需要防雷的 21 区、22 区、23 区火灾危险环境。
如果钢结构厂房满足以上条件之一,则可划分为第三类防雷建筑物
发表于 2025-5-14 17:23:15 | 查看全部
看建筑防雷规范
发表于 2025-5-14 19:11:27 | 查看全部
看建筑防雷规范gb50057-2010
发表于 2025-5-21 10:44:24 | 查看全部
看建筑防雷规范gb50057-2010
发表于 2025-5-28 10:07:30 | 查看全部
看防雷规范gb50057-2010
发表于 6 天前 | 查看全部
是几类防雷建筑物是要根据《建筑防雷设计规范》进行计算的,公式在附录A里