举报
fly_solos 发表于 2025-8-25 11:53 4P的没问题,3P+N也能用,两者技术上都可以。主要是价格
yangguanggf 发表于 2025-8-22 16:53 嗯嗯,但一般低压都用四芯线,可以是TN-S系统吗,不能吧
zhoufabin1986 发表于 2025-8-22 15:37 这块主要的光伏设计规范上都没有明确的规定,如果是采用TN-S系统,建议采用4P,安全可靠性高。采用TN-C系 ...
yangguanggf 发表于 2025-8-22 15:11 所以并网箱和汇流箱里的塑壳断路器该用4P还是3P呢?
zhoufabin1986 发表于 2025-8-22 15:05 无论是采用TN-S还是TN-C系统,都要做好并网箱、逆变器等带电设备外壳的接地,一般逆变器出线是带5个出线端 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页