请教大家个问题,光伏低压并网箱里的断路器和隔离开关,是用4P的还是3P的,为什么?这个和接地系统有关系吗,我发现不同的图纸上,不同厂家生产的并网都不一样,低压一般用四芯电缆,光伏发电这个属于TT系统还是TNC系统啊

免费下载券、加入群聊 ☜点击查看
发表于 6 天前 | 查看全部
4P跟3P界定没有标准,在价格合适上,4P安全系数高点。大多地方通用
 楼主| 发表于 2025-8-25 15:34:56 | 查看全部
fly_solos 发表于 2025-8-25 11:53
4P的没问题,3P+N也能用,两者技术上都可以。主要是价格

4P 和3P不太一样吧,4P的是都断,3P+N的是三相断,N不断
发表于 2025-8-25 11:53:57 | 查看全部
4P的没问题,3P+N也能用,两者技术上都可以。主要是价格
发表于 2025-8-22 17:30:43 | 查看全部
yangguanggf 发表于 2025-8-22 16:53
嗯嗯,但一般低压都用四芯线,可以是TN-S系统吗,不能吧

4芯就不是TN-S了
 楼主| 发表于 2025-8-22 16:53:29 | 查看全部
zhoufabin1986 发表于 2025-8-22 15:37
这块主要的光伏设计规范上都没有明确的规定,如果是采用TN-S系统,建议采用4P,安全可靠性高。采用TN-C系 ...

嗯嗯,但一般低压都用四芯线,可以是TN-S系统吗,不能吧
发表于 2025-8-22 15:37:21 | 查看全部
yangguanggf 发表于 2025-8-22 15:11
所以并网箱和汇流箱里的塑壳断路器该用4P还是3P呢?

这块主要的光伏设计规范上都没有明确的规定,如果是采用TN-S系统,建议采用4P,安全可靠性高。采用TN-C系统时不能用4P,慎用TN-C系统。
 楼主| 发表于 2025-8-22 15:11:48 | 查看全部
zhoufabin1986 发表于 2025-8-22 15:05
无论是采用TN-S还是TN-C系统,都要做好并网箱、逆变器等带电设备外壳的接地,一般逆变器出线是带5个出线端 ...

所以并网箱和汇流箱里的塑壳断路器该用4P还是3P呢?
发表于 2025-8-22 15:05:27 | 查看全部
无论是采用TN-S还是TN-C系统,都要做好并网箱、逆变器等带电设备外壳的接地,一般逆变器出线是带5个出线端子3L+N+PE;有的设计PE不用电缆,直接就近接到接地干线,电缆采用了4芯。
发表于 2025-8-22 14:58:39 | 查看全部
低压不是TT系统,一般采用TN-S系统,也有采用TN-C系统的
发表于 2025-8-22 09:28:39 | 查看全部
低压并网柜那个主断断路器需要用4P的,因为国网公司经研院出的接入报告,要求是全线具有故障切断的能力,故用4P开关的。3P+n的N只有隔离的作用,没有保护功能。