1、你的玻璃具体规格是什么,还有工程地址在哪?安装方式是怎样的?这都会影响你的玻璃规格的选择?
2、假如你是6+0.76PVB+6的,在中国绝大部分地区,在100米高的位置均可实施(常用薄膜规格1300x1100或类似面积大小玻璃,四边支撑安装情况,强度,扰度都符合国家建筑相关规范要求;但点式安装不行)
3、若你是3.2+0.76pvb+3.2的,就要看你在哪实施,有些地方可以,基本风压大的地方不行(超过0.35KN/M2就不行),当然,要是薄膜的一般薄膜基片玻璃厚度为3.2的,也就是这种情况。
|
|