关于水泵的设计问题

 
发表于 2011-5-3 21:51:10 | 查看全部 |阅读模式

客户的要求是PV组件安装在屋顶,面积为6乘4米等于24平米,使用的马达是标准功率3马力的,也就是2.2KW左右,但是像这种感性负载,起动电流都非常大,我算了下即使是用230WP的多晶,在屋顶排满,也就14块组件的样子,貌似无法启动这马达。求达人指点一二!
发表于 2011-5-3 22:23:04 | 查看全部

加了蓄电池就能解决问题
发表于 2011-5-4 07:02:31 | 查看全部

一定要直接用他来驱动的吗 ?
发表于 2011-5-4 11:28:01 | 查看全部

1、最好使用光伏水泵,这是直流水泵,并随着组件的功率变换,流量随之变化。但,看你的需求,客户希望不是这样的系统。
2、另一种方案,首先了解交流水泵在启动瞬间或有泥沙进入时,需要的最大功率(要考虑功率因数),根据我的经验,如果是潜水泵,有可能要求逆变器输出12KVA之上。肯定在启动的瞬间,蓄电池提供能量(注意蓄电池允许最大放电电流)。至于根据最大负载选择逆变器,假如国产逆变器能做到150%持续10秒,国产逆变器选型要在10KVA。进口逆变器过载能力是300%持续5秒,进口逆变器选择5000VA (XTH6000-48)
发表于 2011-5-4 11:29:00 | 查看全部

如果加软起动器,会造成负载侧的耗能。如果是离网太阳能系统,不建议使用软启动
发表于 2011-5-5 08:01:07 | 查看全部

建议使用光伏水泵,这样可以解决启动的问题。性价比最高
发表于 2011-5-5 10:13:20 | 查看全部

可以看看这个http://www.solarbe.com/news/content/2011/1/15495.html,不需要使用蓄电池,变频启动的
 楼主| 发表于 2011-5-5 19:47:18 | 查看全部

首先谢谢LS,
LS介绍的例子不适合我的这种,明显功率跟不上,蓄电池是必须的
发表于 2011-5-5 20:31:54 | 查看全部

你这个水泵的案子,选择逆变器是很关键的,另外蓄电池不能太小。作为泵类负载,有效工作区域比较窄,如果有堵塞情况,负载耗能加大但效率下降
发表于 2011-5-6 08:14:22 | 查看全部
坐等高手