12下一页
返回列表 发布新帖
查看: 15511|回复: 11

金属零部件接地

发表于 2011-5-23 16:11:31 | 查看全部 |阅读模式

在系统安装的时候,接地是必不可少的一项工作。在一些资料里也有看到,说可接触到的金属部件到地线端子的电阻值不能超过**值。
我的问题是:不接地除了在系统/设备漏电时,电荷不能经由接地线导入到大地而引起触电事故之外,还有什么其他危险?比如说在系统/设备未出现漏电的情况,或者小块的金属部件安装在一块塑料上时,是否会由于某种原因导致电荷的积累,当人触到这块金属的时候,出现电击的状况?
在实际中的应用就是:如果铝型材支架通过不锈钢螺栓固定,而铝型材表面经过了阳极氧化处理(氧化层是绝缘的),在不破坏型材表面的情况下,不锈钢螺栓其实是安装在一个绝缘环境的,那么这个螺栓到底要不要接地?

请大家不吝赐教,谢谢。
发表于 2011-6-1 15:43:24 | 查看全部

不通过螺栓也可以通过其它的方式接地,主要是你测得的接地电阻小于标准要求的就好。
 楼主| 发表于 2011-6-1 22:22:52 | 查看全部

回复 beau008 的帖子

谢谢你的回复,不过我的问题是:小的金属零部件是否可以不做接地处理。
发表于 2011-6-30 15:16:45 | 查看全部

回复 Rikio 的帖子

小的零件如果是电路回路中必须的环节,则必须接地。如果接地环节可以不通过这个小零件,可以不接地。

像你的问题中,如果组件有其他的接地方式,而不是通过支架接地的,那可以不接地。
但是如果你的组件没有其他的接地方式,必须通过支架接地,那螺丝也必须接地。可以通过Star washer的方式破坏铝氧化层形成回路。


再提一个问题,铝和锌会形成电化学腐蚀,如果一个支架是热镀锌的,那么支架与组件的接地孔连接怎么处理才能避免电化学腐蚀呢? 各位有没有好的解决方法?
 楼主| 发表于 2011-7-4 14:36:42 | 查看全部

回复 edwinjsh 的帖子

谢谢,只是不知道有哪些条文明文规定怎么去判断接地还是不接地,国内的系统可能多数都流于形式,更别说这些细节方面的考虑了。
关于铝和锌的电化学腐蚀问题,根据下图来看,两者之间的不需要做防电腐蚀的处理,但是在我接触到的一些项目都有加隔离垫片(橡胶),这是一个比较有效的办法。如果不想增加额外的材料,就只能改变相互接触的材料本身了。
捕获.JPG
发表于 2011-7-4 15:42:24 | 查看全部

Rikio 发表于 2011-7-4 14:36
回复 edwinjsh 的帖子

谢谢,只是不知道有哪些条文明文规定怎么去判断接地还是不接地,国内的系统可能多 ...
谢谢,有没有具体的图片给我看看参考一下呢?
我也知道这个图,不过下面还有另外一个表格,按照表格Zn和Al的 电压来超过0.15V了,需要做放电化学腐蚀处理了。就是不知道组件铝边框阳极氧化处理对这个有什么影响。


http://en.wikipedia.org/wiki/Galvanic_corrosion
Typically there should be not more than 0.15 V difference in the "Anodic Index".

[tr][/tr]
Anodic index[7][page needed]
Metal
Index (V)
Most Cathodic

Gold, solid and plated, Gold-platinum alloy
0.00
Rhodium plated on silver-plated copper
0.05
Silver, solid or plated; monel metal. High nickel-copper alloys
0.15
Nickel, solid or plated, titanium an s alloys, Monel
0.30
Copper, solid or plated; low brasses or bronzes; silver solder; German silvery high copper-nickel alloys; nickel-chromium alloys
0.35
Brass and bronzes
0.40
High brasses and bronzes
0.45
18% chromium type corrosion-resistant steels
0.50
Chromium plated; tin plated; 12% chromium type corrosion-resistant steels
0.60
Tin-plate; tin-lead solder
0.65
Lead, solid or plated; high lead alloys
0.70
2000 series wrought aluminum
0.75
Iron, wrought, gray or malleable, plain carbon and low alloy steels
0.85
Aluminum, wrought alloys other than 2000 series aluminum, cast alloys of the silicon type
0.90
Aluminum, cast alloys other than silicon type, cadmium, plated and chromate
0.95
Hot-dip-zinc plate; galvanized steel
1.20
Zinc, wrought; zinc-base die-casting alloys; zinc plated
1.25
Magnesium & magnesium-base alloys, cast or wrought
1.75
Beryllium
1.85
Most Anodic


发表于 2011-7-4 15:48:49 | 查看全部

回复 Rikio 的帖子

对的,国内标准还真不是很统一,不过你可以参考IEC364-5-54,或者UL467,国标有GB16895.3对于接地的研究报告,你可以参考ABCs的Grounding Photovoltaic modules: the lay of the land. 这个报告还是很不错的:把现状和主要的失效模式都分析了的。
你google一下可以找到的,找不到message我。
发表于 2011-12-1 15:03:25 | 查看全部

氧化层在纽镙丝时就已经被破坏了,只要你把弹垫压平了,保证你的接触电阻是够的。
发表于 2011-12-30 18:16:08 | 查看全部

edwinjsh 发表于 2011-6-30 15:16
回复 Rikio 的帖子

小的零件如果是电路回路中必须的环节,则必须接地。如果接地环节可以不通过这个小零件, ...


WEEB 9.5?从哪儿买?刺穿氧化膜的面积够吗?我现在铝合金导轨靠螺栓头顶破,够吗?
发表于 2012-1-3 15:15:47 | 查看全部

hqq 发表于 2011-12-30 18:16
WEEB 9.5?从哪儿买?刺穿氧化膜的面积够吗?我现在铝合金导轨靠螺栓头顶破,够吗?


Scheletter那里有现货卖的。其实国外卖这些的比较多的,国内较少,不过你提要求我相信他们可以仿出来的。
铝合金导轨靠螺栓头顶破是否够我就不是很清楚了,不过你可以安装规范测量接地电阻来检查接地是否足够。
至于什么规范,你可以咨询那些做检测的公司,他们应该很清楚的。