发表于 2011-7-18 17:19:59 | 查看全部 |阅读模式

本人宿舍,想做一个光伏发电,现有设备一台是海信46L电子的冰箱,二台40W电灯,一台电脑,我在天津,野外施工作业。有临时电源,想法是:自己动手体验一下,实践一下。。基本这里没有连阴天,要如何配置,去哪里购买?
发表于 2011-7-19 11:52:26 | 查看全部

冰箱是属于感性负载,46L冰箱的电功率大约100W吧,具体多少我不太清楚,但是启动功率很大,具体多大冲击我也不太清楚,电脑是属于容性负载,同样启动功率也很大,大概有5~7倍的额定启动冲击,所以你在选逆变器的时候要选择合适的逆变器,选好逆变器后其他的计算你可以去查资料,很简单的
 楼主| 发表于 2011-7-19 12:06:45 | 查看全部

回复 eden_wang 的帖子

我是一只菜鸟,,,,,很菜很菜的,,,,只是很想去尝试,,,很想很想的,,,,所以请一定要具体具体再具体,,基本上是要手把手教的了,,,
发表于 2011-7-19 14:18:51 | 查看全部

这种东西说起来是很简单的,要具体设计起来需要查询很多资料,建议还是自己动手比较好,记住两个法则:欧姆定律和能量守恒,每个计算的地方都留一定的余量,因为每个地方的余量的具体数据不一,按1.25基本上都可以
 楼主| 发表于 2011-7-20 14:22:39 | 查看全部

逆变器:48V 1KW的
控制器:48V100A的
蓄电池:12V100AH的8节 4串2并
电池板:36V/200WP 的24块,2串12并
汇流箱:6进一出2只。
这是一个朋友给的所需设备清单,有知道价格的吗?或者可以告诉我,在哪里买得到。
还有一个就是配线的事情,,应该如何配线?
发表于 2011-7-22 09:07:53 | 查看全部

你先了解一下光伏系统设计的原理吧,然后查一下线缆载流量的计算,再了解一下低压配电规范。你朋友给你设计的1KW的逆变器很悬,除非用具有非常好的过载能力的逆变器,一般的台式电脑的启动冲击大于1000W,所以你首先得了解你所使用的负载的工作特性,包括有功功率、视在功率、启动特性等,了解了这些内容之后你就可以选定逆变器的额定容量了(选定额定容量的条件是:额定容量*过载倍数=负载的最大启动功率)。选定逆变器额定容量之后需要计算负载的日用电量,可以根据你的用电习惯做个统计,因为你有备用电源,所以选择逆变器的时候最好选择旁路逆变器,如果不选择旁路逆变器的话,需要加装ATS来并接逆变器和备用电源,由于备用电源的存在,所以你无需考虑连续阴雨天气。得出了负载的日用电量(最好是最大值,如果不是很精确也可以用平均值),就可以计算蓄电池的容量,蓄电池的容量=负载用电量/(放电深度*安全系数),这计算出的蓄电池的容量是最小值,你要理解蓄电池在整个系统中的作用,作用就是对一整日的太阳能发电曲线拟合成负载工作曲线。同样太阳能板容量的计算也是根据你的负载用电量来计算的,负载的最大用电量=太阳能板*峰值日照时间*安全系数,这样便可选出太阳能板的型号和数量了,然后计算最大充电电流,就可以选出控制器的型号了。上面多处提到了“安全系数”,不同的地方有不同的含义,需要你自己去理解,如果你不愿意去考虑的话,这些安全系数用1.65代替都差不多。以上内容说的很泛,很多东西只可意会不可言传。
谢谢, 
发表于 2011-7-26 17:43

评分

参与人数 1下载券 +18 +18 收起 理由
光谷子 + 18 + 18 鼓励有意义的热心回复!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

投诉/建议联系

爆料/投稿:8328 6054 @qq.com

举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号) 商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号) 未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 阳匠学社
    微信公众号
  • 阳匠网
    微信公众号
阳匠网丨社区 © 2001-2025 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5 苏ICP备2023010470号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表