我也下载了,不过我有个疑问,光伏建筑一体化的系统都是在用户侧并网,这就会形成一个负载接口J1、逆变器输出接口J2和公共电网接口J3,这3个接口就会形成一个公共节点,那你们打算如何计费。
1.以逆变器输出侧做为依据,这样的情况下,逆变器输出的电并没有完全送到电网,而是一部分被负载消耗了,这种情况下,电网公司需要支付你们光伏系统发出的电之外,还得少收你们负载用得电。
2.以公共电网侧的电表为计费标准,这种情况下,电表是按电流从电网往用户测装还是按电流从用户测往电网测装,如果负载无法完全吸收系统发出的电的话,恐怕两种流向都有吧,但是电表只会累加,无论怎么流都是累加,到时候谁吃亏?
有做过光伏建筑一体化的高手来给解释解释啊
|
|