返回列表 发布新帖
查看: 9522|回复: 7

防雷器如何选择

发表于 2011-7-28 08:58:40 | 查看全部 |阅读模式

请教各位大侠,关于汇流箱、直流柜、逆变器、交流柜的防雷器是怎么选择的啊?
 楼主| 发表于 2011-7-29 11:16:35 | 查看全部

回复 jianhuinioo 的帖子

根据线路电压,根据哪个线路的什么电压啊?
发表于 2011-8-16 17:21:15 | 查看全部

线路电压,举例说明,如你的系统是小型户用光伏发电系统,直流输入电压为48V,交流输出电压为AC220V,那么你的直流侧防雷就需选用48V的浪涌,交流侧就需220的,如为大型并网系统,直流侧电压可能350~780V,这时浪涌就需按最大电压考虑。
发表于 2011-8-17 15:57:54 | 查看全部

汇流箱上的防雷器要根据现场的防雷区域,理论上需要10/350,但考虑成本,一般选8/20防雷器,直配一般放在室内,一般选8/20,逆变器直流侧不加防雷器,交流侧防雷器型号根据电网系统选择(TN/S和TT),防雷器进线端加保护空开和前置空开。先说这么多...
回答的貌似还行,如果答案中的数字单位和接地系统表示正规点,就更好了~ 
发表于 2011-8-17 19:46
发表于 2011-8-18 11:33:17 | 查看全部

      对于防雷防浪涌保护产品,10/350和8/20波形产品同时具有泄放过电流和限制过电压的能力。但是,10/350波形产品的角型放电器泄流能力非常强 而限压能力相对较弱,8/20波形产品的压敏电阻限压能力强而泄流能力相对较弱。所以IEC和国标GB50057《建筑物防雷设计规范》第6.4.7条规 定,B级(电源第一级)防雷防浪涌保护器应选用10/350波形测试的产品,从而泄放巨大的雷电流;而C级(电源第二级)防雷防浪涌保护器应选用通过8 /20波形测试的产品,把过电压限制在设备安全的水平。
   防雷防浪涌保护器必须安装于根据防雷分区交界处I级(Claas B)防雷防浪涌保护器安装在线缆从LPZ0进入LPZ1区的入口处。II级(Claas C)浪涌保护器安装在分路配电屏上,做为基本保护的补充,III级浪涌保护器(精细保护级),需要尽可能的靠近被保护设备端进行安装。防雷防浪涌保护器的连接线必须保持尽可能的短,以避免导线的阻抗和感抗产生附加的残压降。如果现场无法满足连接线的长度要求(≤0.5m),则防雷防浪涌 保护器的连接方式必须使用V型(凯文)方式连接(如下图所示),同时,必须使防雷防浪涌保护器的输入线和输出线尽可能的保持较远距离布放。已保护的线路和未保护的电路(包括接地线),绝对不可近距离平行布放,它们的布放必须有一定空间距离或通过屏遮蔽装置进行隔离,以防止从未保护的线路向已保护的线路感应电涌电压。GB50057《建筑物防雷设计规范》对防雷分区有明确规定。
看来“杭州天湖智能科技有限公司”的技术您们还是学的不少嘛,赞一个~ 
发表于 2011-8-18 14:20
发表于 2011-8-18 14:51:26 | 查看全部

其实这个也是人家的技术人员培训的,一般情况下,都是用B级的,这个上次BUSSMANN开研讨会也是这样推荐的,具体的数据我只是当时听过而已,冲击电流波形一般选用8/20us的
发表于 2012-2-17 11:28:26 | 查看全部
没看见高手回答啊,
发表于 2013-3-19 14:42:26 | 查看全部
没有看到图啊,汗一个