对于防雷防浪涌保护产品,10/350和8/20波形产品同时具有泄放过电流和限制过电压的能力。但是,10/350波形产品的角型放电器泄流能力非常强 而限压能力相对较弱,8/20波形产品的压敏电阻限压能力强而泄流能力相对较弱。所以IEC和国标GB50057《建筑物防雷设计规范》第6.4.7条规 定,B级(电源第一级)防雷防浪涌保护器应选用10/350波形测试的产品,从而泄放巨大的雷电流;而C级(电源第二级)防雷防浪涌保护器应选用通过8 /20波形测试的产品,把过电压限制在设备安全的水平。
防雷防浪涌保护器必须安装于根据防雷分区交界处I级(Claas B)防雷防浪涌保护器安装在线缆从LPZ0进入LPZ1区的入口处。II级(Claas C)浪涌保护器安装在分路配电屏上,做为基本保护的补充,III级浪涌保护器(精细保护级),需要尽可能的靠近被保护设备端进行安装。防雷防浪涌保护器的连接线必须保持尽可能的短,以避免导线的阻抗和感抗产生附加的残压降。如果现场无法满足连接线的长度要求(≤0.5m),则防雷防浪涌 保护器的连接方式必须使用V型(凯文)方式连接(如下图所示),同时,必须使防雷防浪涌保护器的输入线和输出线尽可能的保持较远距离布放。已保护的线路和未保护的电路(包括接地线),绝对不可近距离平行布放,它们的布放必须有一定空间距离或通过屏遮蔽装置进行隔离,以防止从未保护的线路向已保护的线路感应电涌电压。GB50057《建筑物防雷设计规范》对防雷分区有明确规定。
|
|