本帖最后由 evan 于 2015-8-28 15:12 编辑
假设一个汇流箱可以输入3串光伏阵列汇流,每串光伏阵列串在箱内都要串接防反流二极管,否则其中一串出现故障或者被遮挡的时候就会成为其他两串的负载,这么分析是否正确?
如果上述分析正确,既然在汇流箱每串阵列都加装了防反流二极管,那么后面直流配电柜里面还要不要加防反流二极管呢,从原理上说没有必要再加了,要知道汇流后的电流一般很大了,几十安培到上百安培,多一个二极管要多很大的损耗。
不知道现在的直流配电柜是怎么设计的。
|
|