      去年在福州连江北茭的一个小岛上安装了5KW太阳能独立系统,运行了一个多月后,可能是因为天气太过于潮湿导致逆变器运行出现故障,派逆变器厂家维修人员去拆机维护时发现逆变器主板有积水,导致内部短路出现故障。试问像这种潮湿的气候该怎么样防止类似的情况???
头像被屏蔽
发表于 2012-2-22 08:55:16 | 查看全部

那已經不是防潮,請查閱結露或是露點的相關問題。
头像被屏蔽
发表于 2012-2-22 17:14:47 | 查看全部

很簡單:你不可能把機箱密封,會有散熱問題。

建議:
1. 改善環境,放置室內降低濕度。
2. 均勻提升整個機體溫度,避免結露。

也不過就是相對濕度和露點溫度兩個關鍵參數罷了...

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
光谷子 + 10 鼓励有意义的热心回复!

查看全部评分

发表于 2012-9-3 14:52:57 | 查看全部

首先在选择逆变器时就应该考虑防护等级在IP65或以上
发表于 2012-9-7 09:34:46 | 查看全部

我的经验:

1、逆变器的安装方式要保证,凝露能流出来。比如垂直壁挂式安装。

2、通常凝露一般不会聚集成积水,积水造成短路,这没有办法。这还是安装方式问题。

3、比较可怕的是,海边凝露造成积水会有腐蚀成分,会对PCB有损坏。

4、通常较大功率的逆变器都是有散热风扇,通常来讲PCB上不会有积水,风扇会吹干。

总之,逆变器的安装方式要保证没有积水,凝露是不能避免的。
如果厂家设计结构不好,造成积水这没有办法
发表于 2012-9-22 10:28:22 | 查看全部

Studerchina分析的永远比其他人精辟
发表于 2013-4-9 13:51:17 | 查看全部

支持STUDERCHINA的分析