今天和同事讨论,我同事说光伏逆变器功率因数在-0.99~+0.99之间可调,将功率因数调为副值就可向系统补偿无功。我觉得不可行,但也没找到理由反驳?求高人赐教?
和大家讨论一下,光伏逆变器能不能提高系统功率因数?
 楼主| 发表于 2012-6-21 10:59:15 | 查看全部

一种同时实现无功补偿的光伏并网发电技术
http://bbs.21spv.com/forum.php?m ... 6&fromuid=22834
这个帖子写的只是理论呢还是有现实模型
发表于 2012-6-28 17:31:52 | 查看全部

同疑惑,既然逆变器的功率因素是那样的,为什么光伏电站还要加无功功率补偿装置呢
发表于 2012-7-11 09:29:26 | 查看全部

光伏逆变器可以进行无功调节,额定输出功率因数0.99,但是可根据调度调节降低功率因数以达到向电网注射或是吸收无功的目的
发表于 2012-7-11 16:34:55 | 查看全部

很多大型机往往在晚上就拿来干这个事情
发表于 2012-8-15 14:35:18 | 查看全部

个人认为是可以的,电力电子器件做的东西,调节功角就可以。
发表于 2013-3-2 20:17:58 | 查看全部

毫无疑问理论上是可以的。控制系统要复杂很多。