对于离网逆变器,欧美公司都采取模块式设计。即任意三个模块,设置不同的相位跳线,L1/L2/L3,通过通讯就可以实现三相电网的输出。 
这里要强调一点基本知识,光伏并网逆变器是一种只能工作在电流源模式的DC-AC设备。 
离网逆变器:国产逆变器是只能工作在电压源模式的DC-AC转换器。欧洲离网逆变器(比如STUDER),即可以工作在电流源模式,也可以工作在电压源模式。但是,直流侧必须要接蓄电池,本质上是一种蓄电池逆变器。只连接光伏是不允许的。 
 
从楼主的问题上,我感觉是你对光伏并网逆变器和离网逆变器(蓄电池逆变器)工作原理,比较模糊。 
注意:光伏并网逆变器必须要依附于电网才能工作,没有电网将停机(防孤岛保护)。当然,这个电网可以是市电、柴油机或蓄电池逆变器(双向逆变器)。 
 
更加深层的基本知识是:目前很多设计者出现了混淆。 
光伏并网系统主要服务对象是电网,换句话说,并网逆变器只负责尽可能多的将直流光伏转换成交流电。至于说电网连接的负载,由电网来进行保障供电。 
离网系统主要服务对象是负载,负载耗能24小时波动的。蓄电池逆变器的主要任务除了直流转交流之外,更为重要是平衡发电(不仅仅是光伏)、储能和负载耗能(WH),并提供足够的能量通道(W)。容量越大的系统,会采取多种能量源混合,如何发挥最大效率和保障供电,逆变器的调度功能越发重要。 
国产逆变器只是提供直流转交流的功能,无法提供灵活的能量调度。这是市场的现状。 
 |   
		
		
 	
  
 |