我只是下载了CONTROL PANEL这个文件。我认为系统布局有些问题。比如,交流配电,应该是一个公共电网的备用系统,但是逆变器内部应该有市电旁路开关,但是图纸上没有明确规范。
但是有一点疑问。
最下面的逆变器直流侧接入了两个蓄电池,并联关系。这么小的系统,蓄电池串联应该更好。
另外,在直流母线上并接的风光互补的控制器,互相没有通讯,造成蓄电池充电无同步化。特别是有风机情况,尽量要选择一个控制器。
总之,这个系统,容量很小,但是使用3组控制器、逆变器、光伏方阵没有统一等等,值得商榷。
|
|