1-10以内一般优先为单相逆变器;10KW以上都是三相逆变器。 
根据电网并网要求三相电压不平衡度应不超过2%。220V单相电压允许偏差为额定电压的-15%—+10%。一般情况是电网俗语230V就是单相电压220V,400V就是三相电压380V;至于逆变器的输出电压单相或三相,一般标注额定输出电压为230V、400V;还有就是一个输出电压允许范围,主要因为电网的电压本身就是一个波动电压,而逆变器一般都会随电网电压的波动相应调整输出的电压; 
楼主500KW的逆变器,输出电压允许范围一般是315-450V。(上述讨论仅供参考) 
 |   
		
		
 	
  
 |