我感觉你说的应该是两个问题,首先,供电公司只会要求厂区配电系统的功率因数一般不少于0.9,另外,光伏发电一般按照输出有功功率最大的模式,即功率因数接近于1,输出的无功很少。
我们拿100KW逆变器为例,参照样本,可以看到逆变最大视在功率为110kVA,最大有功功率为110kW,功率因数-0.8~0.8可调,由Ps²=P²+Q²得,逆变器最大可以输出66kvar的无功功率,此时最大有功功率为88kW。
在确保不影响额定功率100kW的情况下,允许逆变器短时超载,逆变器可以输出45.8kvar的无功功率,即理论上逆变器设置发出的额定无功少于45.8,且设计是按照逆变器输出不超额定功率设计的,基本不会影响发电量。
针对你说的0.95和0.9的问题,假设逆变器此时的最大输出有功功率只能到100kW,则0.95时,逆变器有功为100kw,无功为32.8kvar,视在功率为105.3kva,功率因数0.9时,有功为99kw,无功为47.9kvar,视在功率为110kva,此时减少1kw的有功输出。假设光照条件特别好且直流超配较多,不考虑无功的条件下,逆变器最大输出有功功率可以达到110kW,则0.95时,逆变器有功为104.5kw,无功为34.3kvar,视在功率为110kva,功率因数0.9时,有功为99kw,无功为47.9kvar,视在功率为110kva,此时减少5.5kw的有功输出。
由于光伏发电是一个有功功率动态变化的过程,所以对于整年的发电量影响想得到一个准确数值不太容量,只能根据实际情况先判断是否会影响有功的输出。
以上为个人见解,说的不对的地方请多多指教。 |
|