楼上的回答都不对,不要误人子弟。
计算荷载主要是为了复核屋面梁、板的配筋、裂缝以及挠度。基础墩占了光伏设备90%的重量,一般光伏基础布置较为密集且均匀。因此才可以按质量/面积来估算均布荷载。
以楼板为例,换算的均布荷载可近似为楼板上布置的基础墩总重/该楼板面积,建模复核时应选取比值最大的进行计算;
梁的计算类似,但分别验算X向和Y向的等效均布荷载,面积取各梁对应的受荷面积,取较大值进行计算。
一般情况下,楼板与梁的等效均布荷载相近
目前pkpm是含有楼板局部荷载的输入,这个结果会更符合实际。按均布荷载计算发现楼板跨中结果偏大,支座结果偏小。梁计算影响不大。