变压器接入容量

发表于 2016-11-15 21:26:43 | 查看全部 |阅读模式
向大家请教个问题:一个村庄有一台10kV变压器,容量是80kVA,村庄有70户人家,每户安装3kWp户用分布式光伏发电站,以220V电压等级接入用户配电箱。电网公司不允许电量反送至10kV侧,光伏所发电力需要在变电台区全部消纳。请问这种情况下,如何确定总光伏装机容量。根据《光伏电站接入电网技术规定》接入光伏容量不得超过上级变压器容量的25%,这是数值是不是限定保护变压器的数值,还是限定接入25%以后不能反送的数值。请大神指点。谢谢
发表于 2016-11-19 15:33:46 | 查看全部
这变压器容量也太小了。
发表于 2016-12-15 09:36:05 | 查看全部
电网公司不允许电量反送至10kV侧??这是没根据的。一般来说,通过变压器上传的功率不超过变压器容量的75%就是安全的。
但是我听说铜线圈的油浸式变压器的耐压值更高,达到150%都没事
发表于 2017-1-17 11:13:24 | 查看全部
25%的意思呢,就是在这个变压器下面的光伏电站,不管是自发自用余电上网,还是全额上网,只要是光伏电站,就不能超过25%,比如你这个80kva变压器下最大也就只能建设20kw容量的电站,再大电网公司不会给批复的
发表于 2017-1-19 17:02:05 | 查看全部
向天笑 发表于 2016-12-15 09:36
电网公司不允许电量反送至10kV侧??这是没根据的。一般来说,通过变压器上传的功率不超过变压器容量的75% ...

75%根据什么定的?
发表于 2017-1-22 16:24:03 | 查看全部
caiqia 发表于 2017-1-19 17:02
75%根据什么定的?

我申请了个300千瓦的项目,供电公司给装了个400KVA的变压器
发表于 2017-1-22 16:27:50 | 查看全部
我自己的理解,就是装到100%也没大碍。光伏发电系统大部分时间不满荷运行,70-80%是大部分的情况,就是满荷运行,时间也很短,变压器的设计应该都留有一定的冗余,至少有20%的冗余。
发表于 2017-3-1 21:11:24 | 查看全部
向天笑 发表于 2017-1-22 16:27
我自己的理解,就是装到100%也没大碍。光伏发电系统大部分时间不满荷运行,70-80%是大部分的情况,就是满荷 ...

选择变压器的时,配网设计中已考虑容载比问题。。仙子规定的25%,30%已考虑了。。
规范都是电网出的
发表于 2017-11-1 14:49:30 | 查看全部
向天笑 发表于 2017-1-22 16:27
我自己的理解,就是装到100%也没大碍。光伏发电系统大部分时间不满荷运行,70-80%是大部分的情况,就是满荷 ...

装多了影响 电力公司 那边的功率 调节应为  一般功率 因数在0.9左右
发表于 2021-9-8 10:35:10 | 查看全部
25%就是在这个变压器下面的光伏电站容量就不能超过25%,80kva的变压器最大也就只能建设20kwp容量的电站,超过这个容量项目备案审批过不了电网公司这一关