返回列表 发布新帖
查看: 7837|回复: 0

华盛天龙TDR85炉通电调试说明及注意事项

发表于 2010-6-5 18:06:41 | 查看全部 |阅读模式
通电调试说明及注意事项
一、电柜部分
  通电前检查电柜供电电压,隔离变压器绝缘情况等。
1.主室泵:检查电机运转方向及电磁阀状态。(若方向反任意倒两根泵线)
2.副室泵:检查电机运转方向。(若方向反任意倒两根泵线)
3.液压泵:检查电机运转方向及液压升降。(若方向反任意倒两根泵线)
4.晶升速度及方向(快速、慢速)
调试好后:晶升速度=手操器显示=晶升平均拉速
控速输出给定多少,实际拉速增加多少。
5.埚升速度及方向(快速,慢速)
   调试好后:埚升速度=埚升给定=埚升平均拉速
   注意电流大小(0.2mm/min时不超过2A
6.晶转速度
7.埚转速度
8.晶升上限位及左右限位(保证拉晶过程中晶升行程足够)
9.埚升上下限位
二、加热部分
常见故障及处理方法
计算机常见故障:
一.如果历史曲线丢失,需要重新安装上位软件。软件备份在计算机D盘。
安装方法:
1.插入键盘,等待计算机识别键盘后,点击WIN+D键切换的桌面。
2.点击开始—所有程序—启动,将启动中的HX-ADC软件图标删除掉。
3.点击开始—注销,注销系统。等待系统重新启动后,上位软件将不自动运行。
点击开始—控制面板—添加或删除程序,将HX-ADC晶体生长控制系统(上位软件)