光伏系统对蓄电池充电属于什么充电方式?

发表于 2010-9-24 16:24:08 | 查看全部 |阅读模式

浮充?蓄电池的浮充电压不是一定的吗?光伏系统的电压是变的啊。我的理解,蓄电池一边给负载供电一边被充电是浮充,如果我关掉负载呢?
本系统没有采用最大功率跟踪。
发表于 2010-9-25 13:54:45 | 查看全部
属于浮充
 楼主| 发表于 2010-9-25 15:13:59 | 查看全部

回复 ceetech 的帖子
我用的蓄电池额定电压12V,浮充电压13.65~13.80,可是蓄电池快没电时电压11V左右,我的电池板电压也就在11~12之间,比蓄电池的浮充电压小,这时也可以称为浮充吗?
发表于 2010-10-17 08:15:21 | 查看全部
因为是浮充,所以对蓄电池(寿命)有要求!
发表于 2010-10-17 11:01:43 | 查看全部

太阳能组件对蓄电池充电的方式是控制器来决定的,当12V系统时,充电到过充点电压时,停止充电或小电流补充充电,电压在浮充电压范围内均为浮充电流充电。
组件的电压随太阳能辐射影响较小,输出峰值电压在17V以上,考虑防反充元件、线损、温度对电压影响等电压衰落,一般均会满足对12V蓄电池充电的要求。但是如果导线太长、太细(线阻大)则导线的压降要特别引起设计人员注意。
这么多因素啊。菜鸟学习了 
发表于 2010-12-7 16:57
发表于 2011-3-1 12:36:27 | 查看全部

属于浮充,蓄电池是关键阿
发表于 2011-5-22 16:34:38 | 查看全部

电能转化为化学能的原理。