本帖最后由 光储一体化研究 于 2022-3-31 21:22 编辑
钢结构光伏屋顶加固案例
在其屋顶上安装4MW分布式光伏项目,经过结构工程师验算,其二期和三期厂房屋顶共计48771平米檀条不能满足光伏承载力要求,后采用星纳建工棵条加固方案后,屋顶承载力满足要求,现项目已经并网发电运营。
一、项目信息及背景资料
1.项目情况
●项目名称:
钢结构屋面加固工程
●项目地点:浙江嘉兴
●项目容量:3.98MW
施工周期:设计15天,施工25天
●项目问题:整体稳定性和渍条挠度不满足