一个入网点,两种屋面的问题

发表于 2022-6-13 08:41:18 | 查看全部 |阅读模式
同一个入网点,存在混凝土和彩钢板两种屋面,光伏组件铺装角度不同,可以正常发电供用户使用吗?
发表于 2022-6-20 22:16:10 | 查看全部
这不就是组串式逆变器多路MPPT的优势吗?分开两个屋面在不同的MPPT下就可以了。华为的智能光伏优化器可以实现组件级的优化,可以实现不同安装角度的组件配置在同一路组串。
发表于 2022-6-21 09:54:00 | 查看全部
可以正常使用,分布式光伏单个并网点一般400kW,在安装的时候尽量把混凝土、彩钢瓦、不同角度、不同朝向进行分类,比如混凝土同一朝向分配到同一个逆变器,彩钢瓦屋顶同一朝向分配到一个逆变器,如果现场的逆变器功率较大,有安排到同一路MPPT上,通过这个尽量减小“木桶效应”对光伏电站整体发电量的影响。
发表于 2022-6-21 10:55:08 | 查看全部
混凝土和彩钢瓦可以分MPPT接入逆变器,这样两者无影响
发表于 2022-6-28 15:05:18 | 查看全部
同一个入网点   需要考虑功率问题  是否能承载了
发表于 2022-7-9 08:35:29 | 查看全部
14年我们就这么干了。只要不同角度不混在一起组串或者组汇流箱就没问题。现在组串式逆变器的话更没问题了。
发表于 2022-7-11 14:45:56 | 查看全部
不同倾角和方位角接入不同的MPPT即可
发表于 2022-7-13 15:37:36 | 查看全部
接入不同的MPPT回路就没有问题