12下一页
返回列表 发布新帖
查看: 21624|回复: 18

光伏车棚如何进行接地呢?

发表于 2022-10-20 16:51:37 | 查看全部 |阅读模式
想请教下各位光伏车棚一般是怎么接地?我看很多图片都是只有一个车棚和组件,逆变器好像也不是安装在车棚下方。组件和组件之间通过4mm2的线进行连接,两侧的组件再和支架进行接地。但是平时屋面的光伏还会在四周用扁钢弄一个接地网,像停车棚这周一般是怎么接地呢?
发表于 2023-12-15 08:47:53 | 查看全部
光伏车棚应看做构筑物,和光伏支架一样,车棚的两侧做好两点接地即可
发表于 2023-2-11 09:49:09 | 查看全部
车棚不是就直接落地了吗?可能在立柱下面直接做接地了呢
发表于 2023-2-25 13:06:44 | 查看全部
光伏组件、逆变器的接地装置利用车棚钢架作接地与接地网连通
发表于 2023-3-2 11:49:27 | 查看全部
车棚基础做了接地啊
发表于 2023-6-26 10:46:45 | 查看全部
一般利用金属车棚的主钢梁及光伏组件铝合金边框作为接闪器,并应符合下列规定:板间、组件边框间的连接应是持久的电气贯通,可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边,压接、缝接、螺钉或螺栓连接;引下线:利用车棚钢柱作为引下线;接地极:接地极为构筑物桩基、基础的主筋形成的基础接地网作为防雷接地装置。
发表于 2023-7-7 15:16:48 | 查看全部
多雷地区不建议用接地极为构筑物桩基、基础的主筋形成的基础接地网作为防雷接地装置。
发表于 2023-8-8 11:10:53 | 查看全部
直接利用车棚钢结构基础就可以接地了
发表于 2023-9-5 14:55:21 | 查看全部
直接利用车棚钢结构基础就可以
发表于 2023-9-25 12:33:19 | 查看全部
组件边框通过接地线与檩条互联。檩条本身就是跟车棚钢架连在一起的。每个车棚立柱都用接地扁钢或者接地导线与接地网连接。
发表于 2023-9-25 12:33:33 | 查看全部
组件边框通过接地线与檩条互联。檩条本身就是跟车棚钢架连在一起的。每个车棚立柱都用接地扁钢或者接地导线与接地网连接。