返回列表 发布新帖
查看: 9073|回复: 4

请教下BIPV光伏车棚接地怎么做?

发表于 2022-12-26 14:24:07 | 查看全部 |阅读模式
请教下,水泥地面上的BIPV光伏车棚接地怎么做?能分享下相应图纸吗?
发表于 2023-9-8 07:46:31 | 查看全部
BIPV光伏车棚接地一般利用金属车棚的主钢梁及光伏组件铝合金边框作为接闪器,并应符合下列规定:板间、组件边框间的连接应是持久的电气贯通,可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边,压接、缝接、螺钉或螺栓连接;引下线:利用车棚钢柱作为引下线;接地极:接地极为构筑物桩基、基础的主筋形成的基础接地网作为防雷接地装置。
发表于 2023-1-3 16:14:54 | 查看全部
你的立柱形式是怎样?车棚总不能是摆在水泥地面上的吧?
你需要做一些现浇基础然后固定方管立柱之类,整体结构都是金属的话你这应该已经算是都接地的了。
发表于 2023-1-31 20:53:21 | 查看全部
首先要看车棚结构是否已做接地,如果已经做接地且符合接地电阻要求,可以直接与结构连接;若车棚结构没做接地,则要进行接地极敷设后在引到结构上并与BIPV 进行接地连接。
发表于 2023-2-3 11:30:19 | 查看全部
如果立柱基础是钢筋混凝土结构,可以安装完毕后直接检测接地电阻阻值,如果大于10欧姆,补做接地网。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



投诉/建议联系

爆料/投稿:8328 6054 @qq.com

举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号) 商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号) 未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 阳匠学社
    微信公众号
  • 阳匠网
    微信公众号
阳匠网丨社区 © 2001-2025 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5 苏ICP备2023010470号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表