求问?电能评估质量报告这个是不是建设方应该找一个第三方检测机构,类似消防那样的检测单位,有第三方专业检测公司检测完出具这个报告,并盖章,而不是设计院来负责这个评估报告吧,不可能我自己画的图,然后我自己来评估吧。
希望大佬能给解惑。
来源:社区好友提问 ...
-
求问,刚进入一家光伏运维公司,领导安排我出个无人机预购方案,有没有大佬可以推荐下自用的机器型号和软件的,万分感谢。
来源:社区好友提问
-
光伏设计新人,求教大佬,光伏设计中逆变器的OND文件、组件的PAN文件都是从哪里获取的?有官方渠道可以下载吗,类似华为、阳光电源、天合一类的。望大佬指点迷津。
来源:社区好友提问
-
关于室外光储充电站,储能设备与充电桩设备与站内其他建筑(如集装箱商业)的间距要求有没有清楚的大神。
本人查了不少规范都没有看到明确规定,有没有具体参考规范和间距数值的。
来源:社区好友提问
-
各位老师请教下,储能柜在出场运输时,有什么特别要注意的吗?本身柜子是运行状态还是断电状态呢。
来源:社区好友提问
-
求问,关于储能预制舱选择,实际项目中大家一般都是选哪些品牌的?
来源:社区好友提问
-
【悬赏!100下载券!】
求:共享储能租赁协议实例范本。
注:
1、楼下回帖仅作者可见;
2、有资源的社友:
2.1、可在相应专业版块,发布独立新资料贴,
2.2、然后将原帖链接复制在下方评论区即可。
-
-
上图,取自2024年12月江苏某光伏公司给用户的主力合同,内容显示:
第1到第10年、每年每块光伏组件50元的标准,第11到第25年,每年每块光伏组件30元的标准,均为含税价。
下图,是2025年1月国家能源局《分布式光伏发电开发建设管理办法》新政之后,江苏某光伏公司给出的调整数额:
6月1日后调整为,前十年30元/年,十一至 ...
-
求问,江西新余地区准备搞农光互补,适合种哪种农作物,有没有真实做过的朋友可以分享下啊。
在网上查了很多,感觉眼花缭乱的,也不知道哪种更适合当地农户。
来源:社区好友提问
-
我一个用电户号(66KV或35KV),一个集团旗下A公司和B公司都是单独法人,A公司建设光伏,并网点在变电站下口,用电是A和B同时用。
这种按照最新国能发新能规〔2025〕7号规定即《分布式光伏发电开发建设管理办法》的要求,属于隔墙售电么。
来源:社区好友提问 ...
-
用户侧储能在推广中面临多重挑战。政策机制方面,“隔墙售电”限制阻碍了储能系统就近交易电力的灵活性,用户无法直接向邻近企业售电,导致收益渠道单一。
还有哪些障碍?结合工作实际,回帖畅所欲言,获得下载券奖励。 ...
-
大佬们,我的直流侧参数:最高电压700V,额定电流45A,功率15kW 光伏板应该怎么选型呢。或者有光伏设计选型的书籍推荐吗?
-
-
求问,各位大佬的气象数据都是哪里获取的,需要去当地气象局购买吗?
来源:社区好友提问
-
请问一下各位大佬,钢结构的厂房算是第三类防雷建筑物嘛
-
各位老哥,储能电站第三方运维、运营公司有哪些???一般运维成本是多少WH啊???
-
国家能源局发布电力业务许可证问答手册(2025版),针对相关问题进行了详细解答。
1、许可证分为哪几类?
答:分为发电、输电、供电(含一般供电企业、拥有配电网运营权的企业)三个类别。
2、哪些企业应该取得许可证(发电类),哪些发电项目可以豁免电力业务许可?
答:下列从事发电业务的企业应当申请许可证(发电类 ...
-
如题。
新规范将组串内块数的计算方式由最低温改成了昼间最低温,那之前的全年最低温基本在半夜或者凌晨就不算了。这个昼间最低温度怎么查询?哪里能有呢?
恳请大佬指点迷津!
-
-
-
为什么平单轴跟踪系统发电量不高
平单轴系统发电量按理论计算来说要远高于固定方阵,尤其在中低纬地区,这是因为平单轴的特性导致。而在实际的设计过程中,有些工程中高纬地区也采用了平单轴跟踪系统,当然不是说中高纬地区不可以用,这主要取决于复核计算的结果。而很多同学在计算过程中,只是简单的使用PVSYST简单 ...
-
-
2025年上半年,中国分布式光伏行业迎来两大关键政策节点——4月30日(430)与5月31日(531),分别对应《分布式光伏发电开发建设管理办法》实施前后的政策切换窗口期。
430节点:指2025年4月30日前完成备案或并网的分布式光伏项目,可享受旧政策框架下的备案流程、消纳条件及补贴模式。
531节点:指2025年5月31日后并网的 ...
-
-
例如:2025年1月份网上国网app内显示发电15w度,客户自己抄表统计工用电13w度。这种情况是什么原因呀,看了光伏接线和查了电表,没看到问题(可能是我没看到)。求助!!!!!感谢各位!!!
-
-
-
-
-
-
-
储能和市电切换时一般会有一定延时,但在某些先进技术和设备的支持下也可实现几乎无延时切换,以下具体分析:
有延时情况
机械开关切换:在使用机械开关进行储能和市电切换的系统中,由于机械部件的动作需要一定时间,比如常见的接触器,其吸合和断开动作通常会产生几毫秒到几十毫秒甚至更长的延时。这是因为机械开关需要克 ...
-
参考建筑或安装定额吗?是否有一份比较完整的光伏项目投标报价文件参考学习下!
-
主要想调研是否能赶上光伏这班高速列车!
-
市政电网停电,10KV市电馈线柜,并网柜不跳闸,两个进线柜继保显示TV异常告警,而逆变器出来的交流柜全部跳闸了,0.4KV并网柜也不跳,请总们帮忙分析分析
-
在工程中,不管在直流侧还是在交流侧,都常常遇到几根电缆拼接,
以上两种接线方式在工程中都有遇到。在这里想请教下,这两种接线方式有何区别!
从载流量、安全性、施工的便捷性等等方面考虑,各抒己见!哪种方式较适合! ...
-
使用60个250W微逆,单相并入三相电网中,是否会造成电流三相不平衡,无法并入电网?求大神解答
-
想请教各位,分布式光伏发电执行国家电网哪个政策?是2013 1781号文件 还是2014 174号文件呢?????????这两个文件我都看了一下,我看到的最大的不同是2014 174号文件增加了对380伏并网的设计审查,380伏并网要提供设计单位的资质复印件。这种资质要花钱的,也不一定能买到。。如果需要设计资质,该用哪种 ...