光伏发电(渔光互补)项目通过1000KVA变压器升压至35KV集电线路5MW为一个单元共计25.4MWp接入高压配电柜?逆变器房至配电室距离约2km.如果不行怎样解决。
-
分布式光伏电站在中国的发展
-
6千瓦的电站已通过供电公司审核,并于昨天安装了电度表,真正实现并网!发个图给大家看看!
-
在设计时候,
电池板是横着铺设还是竖着铺设,各有什么优点吗? 彩钢瓦屋面铺设 是选择横着还是竖着?
求指导,谢谢
-
光伏系统测试与运营维护201404
-
-
由专业分布式光伏发电系统[/url]服务商提供给您的分布式光伏发电系统报价中,一般包含:组件、支 架、逆变器、断路器、直流箱、交流箱、熔断器、直流电缆、交流电缆、、汇流端子、接地端子、开关、人工、运输、税费等项目,考虑到每个项目的大小、设计、施工难度不同,市场采购价格的浮动,报价也会随之浮动
在华北 ...
-
-
一、电站前期建设投产试运行准备工作
为实现电站顺利投产与运行管理,保证电网安全稳定运行,德令哈项目部根据国标《光伏发电工程验收规范》和省电力公司调度字〔2011〕87 号《关于加强青海电网并网光伏电站运行管理的通知》要求,按照《青海电网光伏电站调度运行管理规定》并结合电力行业标准DL/T1040-2007 ...
-
用户现场,5KW系统,20块组件,其中15块组件接线盒鼓包烧坏,但总电压还有二百多伏每组,逆变器故障代码,故障代码No utility,是什么原因引起过流的?
-
这是一篇两电平逆变器和三电平逆变器拓扑结构比较的论文,供大家参考。希望对大家有帮助,欢迎各位讨论,谢谢。
-
根据光伏发电站设计规范GB50797-2012中,固定整列的间距计算公式作出的计算表格,能够节约计算时间,先推荐上来给大家使用。
预览:
-
针对PID现象在系统层面的帖子之前发了2篇,下面主要是针对"关于系统层面没有隔离DC和AC的话,直接负极接地有何后果, 作为本贴的重点进行交流.
1)系统层面如果没有进行直流和交流的隔离,阵列端功能性接地,也就是大家说的正负极物理性 接地是不允许的.
2)一般逆变器含有内置变压器或者在无变压器型逆变器的后端 加变压器,正负 ...
-
现在有两个大厦,基本上可使用面积加起来有7000平米,地点是北京,在这方面我是新人,想咨询一下各位大大,可以建设最大发电量的光伏系统是多少,成本大概多少钱?
-
关于分布式光伏电站无功补偿容量配置?
大家可知道现在分布式电站需不需要配置无功补偿装置?
260KW的项目需要配多大的容量?
-
导读:此前,美国商务部曾于2012年裁定对中国晶体硅光伏电池及组件征收18.32%至249.96%的反倾销税,以及14.78%至15.97%的反补贴税。而今年年初,美国发起针对中国光伏产品的第二轮“双反”(反倾销和反补贴)调查,美国商务部在今天发表声明表示,初步认定中国出口到美国的晶体硅光伏产品获得超额政府补贴,补贴幅度为18.56 ...
-
-
晶硅PID组件弱光性能研究
-
如题,全部自发自用和自发自用、余电上网两种模式,对这个用户上级变压器容量的要求一样吗?
-
大家能否分享一下各地并网验收需要的资料是些什么?云南这边还挺复杂,就居民家庭分布式光伏发电项目,还需要安装单位、试验单位资质,建设单位竣工报告(居民如何出竣工报告),并网试验报告,逆变器测试报告。非居民就更多,除以上外,还需要质监部门出具合格证,并网点电能质量监测等内容。
...
-
大家好,最近了解到光伏电池板极化效应,能否系统角度分析形成原因及避免或者减少这种损害的方法!
跪求大侠指导!
-
湖南雷氏投资管理有限公司 金融创新--股票融资 以自有资金作保证,公司提供本金 2--10倍资金供客户买卖股票,赢亏都归客户,公司只收取固定管理费。
该产品优点;
1.收益最大化,配资前,10万买到涨停股票赚一万;配资后可以赚10万、。
2.节省自己资金
3 .配资实际上是已经 ...
-
针对分布式用于工厂用电量较大企业,功率因数下降原因进行分析,分析详细
某厂房400V配电段接入光伏发电系统后功率因数下降原因的分析
-
2013中国光伏发展报告
-
中电投-光伏发电系统典型设计
中国电力投资集团 光伏发电工程典型设计
-
大型光伏电站中光伏组件容量与变压器最佳配比之浅谈
-
如题,例如安装20kW的光伏,该配备多大的储能?要是100kW的小型电站该配多大储能?求高手指点
-
我家的光伏发电已经并网了3个月了,也验收了,计量也装了,电费就是不懂的结算。朋友们,有我这种处境的吗,怎么处理 是供电局不懂的怎么结算,要结算要开增值税发票,个人开不出发票的
-
最近经常在问自己,到底什么样的图纸,才是真正牛逼的图纸。能让现场工人很好的施工,大家有没有的建议或者图纸,大家讨论下,
-
大家好:我从事这行不久,想问前辈们一个方案配置问题。一个四川攀枝花离网系统方案设计,用户情况“负载300W,已经确定用3节12V/200Ah蓄电池”,系统如何配置太阳能光伏组件?
我是这样设计的,查询当地峰值日照时数为4.83小时,想要系统可靠且一次性将蓄电池充满,那么系统每天需要发电36V*200Ah=7.200kWh,算上 ...
-
-
分布式光伏发电项目接入系统典型设计(国家电网公司)
-
刘经理 15203227122 qq 892012708
理想的电力系统向用户提供的应该是一个恒定工频的正弦波形电压,而随着电力电子技术的发展,直流输电、大功率单相整流技术在工业部门和用电设备上被广泛应用,如大功率可控硅器件、开关电源、变频调速等,这些典型非线性负荷将从电网吸入或注入谐波电流,从而引起电网电压畸变,使电 ...
-
山西省光伏发电项目预期收益估算
-
我有个缅甸的屋顶项目,客户要求设计并网系统,光伏所发的电将完全被消耗,不会有余电溃入电网。但是缅甸的电网电压非常不稳定,电压经常在120V到230V之间波动。这样的系统怎么设计,要选用什么样的并网逆变器啊?跪求各为前辈提点!!
...
-
如题:全部自己安装。用了10块250w
单晶板子、三KW并网逆变器。供电公司现场查看完毕,项目确认已签字确认,等待并网中……
-
在网上看到一篇文章,讲到POM功率优化模块。
这大概是个什么东西?请大神给伙家们啦啦……下面是从上海普罗公司网站摘来的:
“普罗公司开发的POM技术,采用独特的单路MPPT(最大功率跟踪)然后升压至单一电压后再进行多路并联,能够有效消除并联损失,使多路并联发电的每一个组串均能在最佳功率点工作。”
...
-
求光伏电站315V升10kV高压并网电气系统图,有经验的大神帮帮忙啊
-
现在手里有个小型离网电站,系统是12v的,客户要求既要AC220V的负载,又要DC12V的负载。市场上有很多可以满足此需求的一体机,我想问的是这个DC12V是从哪里取源的?是从控制器输出端直接取呢还是从逆变器逆变后在加装置取呢?要是从控制器输出端直接取会影响能源分配吗?我的负载是DC12V,30W.AC220V,30W。这俩个负载。主要 ...
-
本项目位于四川省某市,屋顶为彩钢瓦南北破屋顶,倾角为5度,原有配电变压器容量为1250KVA,现有3个相同屋顶,每个屋顶南坡预计装机量为135KWp,北坡预计装机量为135KWp,总装机容量为810KWp,本人考虑每个屋顶接入一台250KW并网逆变器(无隔离变),汇总后接入一台800KVA 10KV升压变压器,接入10KV母线。请问各位大哥,这 ...