求问,关于光伏组件更换,可以接入2块不同功率的组件吗?
奖
25 下载券
回复本帖可获得 5 下载券奖励! 每人限 1 次
dingyi
dingyi
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2016-11-14
积分
585
阅读权限
180
精华
发表于 2025-5-26 13:45:27
|
查看全部
|
阅读模式
坐标江苏徐州新沂市,我们手头有个厂房屋顶电站,早期用的是575W的组件,因为落物撞击碎了2块,现在手头正好有两张602W、605W的库存组件,请问大佬这可以接上去直接用吗?逆变器功率是超配的,不影响。
来源:社区好友提问
回复
举报
18395032692
18395032692
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2021-10-17
积分
19
阅读权限
10
精华
发表于 2025-5-26 14:27:25
|
查看全部
回帖奖励
+5
下载券
在电压、尺寸匹配且组串调整合理的情况下,替换新组件可行。但需严格测试参数、优化组串设计,并确保符合厂商规范。若条件允许,建议逐步替换并监测发电数据,确保系统稳定性和长期效益。
回复
举报
huangzhi
huangzhi
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2023-5-17
积分
18
阅读权限
10
精华
发表于 2025-5-26 14:43:33
|
查看全部
回帖奖励
+5
下载券
根据《光伏发电站设计规范(GB 50797-2012)》,同一MPPT下的组串在数量、朝向、角度上应保持一致,以确保最大功率点跟踪(MPPT)的效率。电流偏小的组件将影响其他组件,进而使整个光伏串电流偏小,影响发电量。
回复
举报
林子123
林子123
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2021-7-23
积分
22
阅读权限
10
精华
发表于 2025-5-26 15:54:06
|
查看全部
回帖奖励
+5
下载券
实际影响不大,最好把更换的一串单独进一路MPPT
回复
举报
深蓝VS百川
深蓝VS百川
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2010-4-2
积分
340
阅读权限
20
精华
发表于 2025-5-27 10:29:18
|
查看全部
回帖奖励
+5
下载券
新组件600与605Wp电气参数与此前575Wp参数不一致,会导致这个组串的组件适配损失增加,影响这一串或者说与这一串接在一起的这个MPPT发电量受影响,会叠加减小。实际上坏掉的2块组件并不影响组串的正常运行,这一串重新接线后继续发电并不影响,只是这一串或者2串各自少了1块组件,不影响的,反而组串适配更高,发电量影响也不大。
回复
举报
zhaofayang
zhaofayang
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2021-3-22
积分
-1
阅读权限
10
精华
发表于 2025-5-27 11:43:25
|
查看全部
回帖奖励
+5
下载券
楼主你好,我有如下三个建议:
1.最佳解决,办法就是用同厂家、同功率段、同电池技术的产品进行更换(换句话说就是原品代替,但可能存在该类产品停产,无货情况)。
2.省钱但是费力一点的办法,如果坏掉组件的组串拆除坏板后串联电压能满足逆变器最小启动电压,同时逆变器MPPT有空余的回路(同路MPPT2个回路都要空余)的情况下,可以把拆掉坏板的组串接到空余MPPT下,做好标记。
3.用其他产品更换,用的组件电压,电流都较高于原产品,差别不能太大,能高不能低,尤其是电流。
个人意见,仅供参考。
回复
举报
KKKKYA
KKKKYA
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2024-12-18
积分
1
阅读权限
10
精华
发表于 2025-5-27 15:21:14
|
查看全部
回帖奖励
+5
下载券
检查新旧组件的 开路电压(Voc)、工作电压(Vmp) 是否与逆变器输入范围匹配:
若替换后串联组件的 总Voc(冬季低温时可能升高)不超过逆变器最大直流输入电压,且 Vmp 在逆变器MPPT范围内,可安全运行。
若新旧组件 电压差异大(如新组件电压高),可能导致MPPT跟踪效率下降或超限报警。
新组件的 短路电流(Isc) 和 工作电流(Imp) 若与原组件相近(±10%内),可直接替换;若电流显著增大(如新组件电流高),需确保:
逆变器支路电流上限、电缆及熔断器规格满足要求。
回复
举报
新能源搬运-老翟
新能源搬运-老翟
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2025-5-26
积分
9
阅读权限
10
精华
发表于 2025-5-28 17:10:02
|
查看全部
回帖奖励
+5
下载券
重新弄算下开路电压满不满足,然后更换的组件单独接入一个MPPT就可以
回复
举报
903128033
903128033
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2022-5-5
积分
13
阅读权限
10
精华
发表于 2025-5-29 15:01:43
|
查看全部
回帖奖励
+5
下载券
正常使用没啥大问题,就是看看电流电压是否超限,木桶效应我觉得问题不大,然后最好单独一个mpp点接入
回复
举报
hzlnbsolar1
hzlnbsolar1
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2025-1-13
积分
11
阅读权限
10
精华
发表于 2025-6-2 10:34:33
|
查看全部
回帖奖励
+5
下载券
可以,影响不大
回复
举报
下一页 »
1
2
3
/ 3 页
下一页
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
【光伏发电工程】
【风力发电工程】
【阳匠选型丨发布】
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
成功案例
常见问题
售后服务
投诉/建议联系
爆料/投稿:8328 6054 @qq.com
举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号)
商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号)
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
阳匠学社
微信公众号
阳匠网
微信公众号
阳匠网丨社区
© 2001-2025
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
苏ICP备2023010470号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表