发表于 2025-6-9 16:43:56 | 查看全部 |阅读模式
各位大佬!请教一下,我们好多工商业的光伏电站,在投运后就开始出线功率因数不住的情况,怎么要怎么解决啊?
发表于 2025-6-9 16:59:38 | 查看全部
在并接处装设一组进相电力电容器
发表于 2025-6-10 08:36:31 | 查看全部
把电容柜的容量扩大一些
发表于 2025-6-10 10:19:32 | 查看全部
这个问题需要分情况进行分析,才能出解决方案,不是简单的回复即可!根据你项目具体情况,目前究竟是什么状态,比如,目前考核点功率因数是多少?你是低压并网还是高压并网项目?你们的并网点在哪里?工厂目前用电量设备情况?配电室设备情况等等
发表于 2025-6-10 16:05:53 | 查看全部
因为光伏发电输出的是有功,在光伏并网点测量功率因数是满足0.9以上的,但是从同一母线上的计量点测量 ,会因为光伏输出的有功,造成母线端的功率因数下降,下降的原因是母线端的输入有功降低,但是无功没有降低,所以会显示功率因数变低。解决方式有两种,一种是降低母线端的输入无功,第二个是 在光伏并网点初增加无功补偿,补偿的容量参考没有装光伏前的无功总量。
发表于 2025-6-17 10:39:28 | 查看全部
增加电容补偿柜或者无功补偿装置
发表于 2025-6-17 17:40:18 | 查看全部
这个要分高压还是低压,高压可以增加SVG装置,低压可以更换四像限控制器,可以有效解决功率因素不足
发表于 6 天前 | 查看全部
装个SVG试试
发表于 6 天前 | 查看全部
增加电容补偿柜或者无功补偿装置