太阳能光电建筑一体化项目 应用技术方案

 
发表于 2011-7-20 13:46:24 | 查看全部 |阅读模式

啥也不说,直接上方案,不用谢了
1.jpg

2.jpg

某厂房太阳能建筑光电一体化方案.pdf

1.16 MB, 下载次数: 276

评分

参与人数 1下载券 +18 +18 收起 理由
apple + 18 + 18 要是发标准无重复帖,提升阅读权限、光伏币.

查看全部评分

发表于 2011-8-26 09:08:46 | 查看全部

我也下载了,不过我有个疑问,光伏建筑一体化的系统都是在用户侧并网,这就会形成一个负载接口J1、逆变器输出接口J2和公共电网接口J3,这3个接口就会形成一个公共节点,那你们打算如何计费。
1.以逆变器输出侧做为依据,这样的情况下,逆变器输出的电并没有完全送到电网,而是一部分被负载消耗了,这种情况下,电网公司需要支付你们光伏系统发出的电之外,还得少收你们负载用得电。
2.以公共电网侧的电表为计费标准,这种情况下,电表是按电流从电网往用户测装还是按电流从用户测往电网测装,如果负载无法完全吸收系统发出的电的话,恐怕两种流向都有吧,但是电表只会累加,无论怎么流都是累加,到时候谁吃亏?
有做过光伏建筑一体化的高手来给解释解释啊