- 最后登录
- 1970-1-1
- 注册时间
- 2010-11-29
- 积分
- 502
- 阅读权限
- 110
- 精华
|
发表于 2011-9-17 19:27:03
|
查看全部
目前,此类系统应该分为两种:
系统设计的目的是:太阳能优先使用。另外,希望降低太阳能组件和蓄电池的投资。还希望负载供电保障性提高。
A、太阳能和市电切换系统。
即,太阳能和蓄电池组成离网系统,优先使用太阳能。当蓄电池低电压或逆变器过载时,切换到市电供电。常见的逆变器比如,冠亚提供带交流旁路的逆变器。此类系统有着几个致命的弱点
1、离网运行时,考虑到负载波动性(有高峰负载但持续时间不长),离网逆变器容量选择需要覆盖最大的峰值负荷。考虑到国产逆变器过载能力差,因此逆变器的容量选择需要进一步加大。缺点是,离网逆变器功率大,投资大。
2、因为考虑到,可以切换到市电供电,因此蓄电池没有根据阴雨天数进行配置。为了实现所谓太阳能优先,蓄电池不得不每天深度放电,会经常达到过放点。加之,只有光伏组件给蓄电池充电。这种系统蓄电池根本无法定期充满。蓄电池很难保证长寿命。
3、在出现蓄电池没有电,切换到市电供电时,恰恰市电出现了故障,那么负载供电将无法保证。
B、目前,欧洲流行一种是太阳能和市电互补系统(使用双向逆变器来实现)
1、市电一直连接在双向逆变器的AC IN端口,即一直在线。AC OUT端连接负载。
启动双向逆变器特殊功能:蓄电池向电网馈电和蓄电池(指直流母线包含蓄电池和光伏组件)优先这两个功能,直流侧的能量会源源不断的馈向双向逆变器内置的交流母线(AC IN与AC OUT之间电路)。
重要一点是:当负载需求大于双向逆变器额定功率(馈电最大功率)时,或直流侧能量不够负载需求时,市电自动补充一部分。而不是简单就切换到市电。保证太阳能优先最大化。只有蓄电池放电到设定点,系统才会自动转换为AC IN端市电完全供电。
双向逆变器功率选择只有覆盖大部分负荷就可以,市电会帮助其进行负载削峰。
双向逆变器可以设定为不向蓄电池进行交流充电。
2、双向逆变器可以设定间隔一段时间(比如每周),就自动将蓄电池充满的功能。对延长蓄电池寿命起到至关重要的作用。
3、因切换到市电完全供电的条件是蓄电池电压下降到设定点。通常设定点高压逆变器的过放保护(低电压保护)。因此当转换为市电完全供电后,假如市电出现故障,整套系统还会继续工作,提供备用电源。
如果对互补系统有兴趣,请与我联系分享更多细节。
|
|