请教光伏直流配电柜内防反二极管选型

发表于 2011-9-11 16:08:44 | 查看全部 |阅读模式

请教光伏直流配电柜内防反二极管选型
发表于 2011-9-13 10:32:03 | 查看全部

这个 我想大概是根据耐压值来选的 和反向击穿电流
发表于 2011-10-6 08:57:47 | 查看全部

1、反向耐压要高。至少1200V
2、正向导通电流能力根据你的PV方阵电流来选,要留50%余量
3、管子压降要尽量小。1V以下。
发表于 2011-10-16 18:03:18 | 查看全部

1、反向耐压要高。至少1200V
2、正向导通电流能力根据你的PV方阵电流来选,要留50%余量
3、管子压降要尽量小。1V以下。
发表于 2011-12-15 16:49:00 | 查看全部

这里有个疑问,系统前面是否有汇流箱,如果没有配电柜要加防反二极管;如果有汇流箱,汇流箱加不加防反二极管,如果汇流箱不加防反二极管,那么光伏电池某串被遮挡,就会成为汇流箱另外输入串的负载,如果汇流箱每路输入端都加了放反二极管,那么配电柜再加放反二极管除了多个损耗还有什么别的作用
发表于 2012-1-12 16:28:09 | 查看全部

7楼问题期待解答中          实际中,汇流箱没加,直流柜里加