bayernde 发表于 2011-12-19 16:27 
再请教下:你的文档说不用考虑连续阴雨天和弱光,那如果市电停电,电池电量又不够负载使用怎么办?
蓄电池组分成两个部分,一部分是能量缓冲区,一部分是能量备用区。
蓄电池里低于蓄电池优先电压部分的能量,要用于提供备用能量支持。
也就是说,蓄电池高于优先电压的部分,是用于可再生能量进行缓冲。这个我提供的的资料中,有蓄电池能量区间的图片显示。
蓄电池容量的计算主要取决于,在市电停电时,备用能量的需要。 比如,市电停电时,希望能有2000WH备用能量(可能是,应急照明持续4几个小时)。如果蓄电池优先电压设置在12.5V左右,低于12. 5V之下直到被完全放空,蓄电池剩余能量是60%左右。那么推算出蓄电池容量=2000WH/0.6/0.9(逆变器效率)=3700WH,48V系统对应的蓄电池是80AH,考虑到其它线损、设备自耗电、自放电等因素,可以选择48V 100AH蓄电池。
储能装置60%到100%之间,用于可再生能量的缓冲。在可再生能量源发电功率超过负载时,进行充电。在可再生能量源发电功率小于负载时,缓冲区的能量优先释放配合可再生能量满足负载耗能。当然,缓冲区越大,可再生发电源停机越少。
在传统的太阳能和市电切换系统,通常是当蓄电池没有电时,切换到市电完全供电,是无法提供备用能量支持的。
如果这个地区经常停电,比如阿富汗等实行能量配置供应的地方,系统的设计思路就有些变化了。
|
|