最后登录1970-1-1注册时间2010-5-21积分503阅读权限110精华 
 | 
 
| 现有一离网光伏系统,设计系统电压220V:光伏组件190W,开路电压45.3V,工作电压37.5V,蓄电池选用2V的共计110块,控制器和逆变器选用220V的。
 1、如果组件选择7串,25°时工作电压为259.7V,假设夏天温度为40°,组件的温度系数按0.35%计算,工作电压为246.07V,而2V蓄电池的循环使用充电电压为2.4V,110块串联电压为260V,再加上控制器和线路的电压降是不是光伏不能够正常为蓄电池充电(完全充满)?假设冬天温度为-20°,工作电压为300.6V,不会超过控制器的电压范围;
 2、如果组件选择8串,25°时工作电压为300V,假设冬天温度为-20°,组件的温度系数按0.35%计算,工作电压为347.25V,开路电压为419.48V,是不是会损坏控制器?假设夏天温度为40°,工作电压为284.25V,不会超过控制器的电压范围;
 3、以上旨在让大家进行讨论,以提高大家对独立光伏系统设计的认识和能力的提高‘
 4、对于3~10KWp独立光伏系统,是否适合设计220V系统,请大家一并讨论;
 5、希望此贴能够火起来,以此来提高独立光伏系统的设计能力和合理性。
 
 | 
 |