| 《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》、《太阳能光伏发电系统的设计与施工》等类似图书都提到的直流侧线路的损耗,基本都为2%以内,但对于线损耗的算法,网上有很多种算法,看过很多人的设计,若汇流箱到逆变器的电缆长为150米,电压600V,最大电流120A,采用YJV动力电缆,基本都是2*35的,
 如果采用《太阳能光伏发电系统的设计与施工》中的计算方法36.5*150*120/(1000*12)=54.75,应选用YJV2*70的
 
 个人更倾向于第二种算法,请问对于工程类直流线损的计算有行业标准或参考方法吗?
 
 欢迎大家拍砖
 
 光伏系统电缆直流压降计算
 http://bbs.21spv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=23196
 
 | 
 |