汇流箱烧坏原因初步分析及改进措施建议

发表于 2012-6-11 15:14:03 | 查看全部 |阅读模式

汇流箱烧坏原因初步分析及改进措施建议
汇流箱烧毁案例学习,及故障分析
未命名.jpg

汇流箱烧坏原因分析.pdf

2.35 MB, 下载次数: 164

评分

参与人数 2 +20 收起 理由
光谷子 + 10
apple + 10 鼓励发帖

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-6-11 15:15:40 | 查看全部

有事故原因,事故当时照片以及事故分析和补救措施,很经典的案例大家共同学习。
发表于 2012-7-2 14:22:02 | 查看全部

很好的东西,这个汇流箱真是为了控制成本啊,哈哈
我这现在也在设计一款汇流箱,关于这方面的问题,还得多学习学习,可千万别出现这种现象