返回列表 发布新帖
查看: 15302|回复: 0

光伏用升压变压器 双分裂和双绕组 等优劣势 问题

发表于 2012-8-17 10:37:05 | 查看全部 |阅读模式

这是网上搜到等资料:


分裂变压器和普通变压器的区别在于,在它的低压绕组中有一个或几个绕组分裂成额定容量相等的几个支路,这几个支路之间没有电气联系,仅有较弱的磁联系,而且各分支之间有较大的阻抗。应用较多的是双绕组双分裂变压器,它有一个高压绕组和两个分裂的低压绕组,分裂绕组的额定电压和额定容量都相同。


分裂变压器有三种运行方式
a. 分裂运行:两个低压分裂绕组运行,低压绕组间有穿越功率,高压绕组不运行,高低压绕组间无穿越功率。在这种运行方式下,两个低压绕组间的阻抗称分裂阻抗。(低压绕组运行,高压绕组不运行?那电流在低压侧不出来吗?

b. 并联运行:两个低压绕组并联,高低压绕组运行,高低压绕组间有穿越功率,在这种运行方式下,高低压绕组间的阻抗为穿越阻抗。

c. 单独运行:当任一低压绕组开路,另一低压绕组和高压绕组运行,在此运行方式下,高低压绕组之间的阻抗称为半穿越阻抗。

分裂阻抗和穿越阻抗之比,一般称为分裂系数。

分裂变压器有以下优缺点:
a. 能有效地限制低压侧短路电流,因而可选用轻型开关设备(就是说可以选开光额定电流小的吗?),节省投资。正常运行时,分裂变压器的穿越阻抗和普通变压器的阻抗值相同,当低压侧一端短路时,由于分裂阻抗较大,短路电流较小。

b. 在应用分裂变压器对两段母线供电时,当一段母线发生短路时,除能有效地限制短路电流外,还能使另一段母线上电压保持一定水平,不致影响用户的运行。


c. 分裂变压器在制造上复杂,例如当低压绕组产生接地故障时,很大的电流流向一侧绕组,在分裂变压器铁芯中失去磁的平衡,在轴向上产生巨大的短路机械应力,必须采取坚实的支撑机构,因此,在造价上分裂变压器约比同容量普通变压器贵20%。(据了解1000KW的双分裂的要比双绕组的贵1-2万左右

d. 分裂变压器中对两段低压母线供电时,如两段负荷不相等,两段母线上的电压也不相等,损耗也增大,所以分裂变压器适用于两段负荷均衡,又需限制短路电流的情况。(光伏是升压变


追问所谓光伏升压变压器是低压侧分裂成两个相同容量,联接组别和电压等级的绕组,分别接两个光伏电池。我的疑问是为何低压侧不采用一个绕组直接连两个光伏电池组。这样结构简单,而且在只有1组光伏电池工作时的损耗也较低。

回答主要是为了限制短路电流,同时减少变压器台数


不知道大家还有没有更详细等资料,还请多多分享

评分

参与人数 2 +20 收起 理由
赵防震 + 10 鼓励发布创意话题!
edwinjsh + 10 鼓励发布创意话题!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

投诉/建议联系

爆料/投稿:8328 6054 @qq.com

举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号) 商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号) 未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 阳匠学社
    微信公众号
  • 阳匠网
    微信公众号
阳匠网丨社区 © 2001-2025 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5 苏ICP备2023010470号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表