薄膜电池颜色

 
发表于 2009-5-18 17:13:03 | 查看全部 |阅读模式

我是新人,请教各位前辈一个问题。为什么幕墙工程中安装好的薄膜电池板外观颜色差别很大,有的是浅绿色,有的是褐色,有的带微红,大体上是这个颜色,但细看起来基本上每个都不一样。应该不是表面玻璃的问题,因为玻璃的工艺差别不会那么大。那到底原因在哪里,请各位赐教!
谢谢!
发表于 2009-5-19 21:00:45 | 查看全部

这是PEVCD镀膜不均匀产生的色差
 楼主| 发表于 2009-5-31 17:00:34 | 查看全部

据公司采购说,可以调好些,让一块电池板上,能有个分界线上下颜色不同。最后因为厂里赶工期,供货方没时间调,结果造成了现在的问题。
 楼主| 发表于 2009-6-6 08:21:02 | 查看全部

那是在安装过程中发现的问题(三天之后无意中发现的,因为工地上现场比较乱,施工搭的架子影响观察),没拿相机,现在这个案子交给其他部门了,我不跟踪了,但是如果有机会去办公楼,手里有相机的话,会把照片补上的而且现在施工的东西都撤走了,视觉效果应该更好
发表于 2009-6-6 18:44:07 | 查看全部

"幕墙工程中安装好的薄膜电池板外观颜色差别很大, 有的是浅绿色,有的是褐色,有的带微红",请问楼主,色差这么大,交工时业主及监理方均没提出异议?能交了工?

评分

参与人数 1下载券 +10 +10 收起 理由
光谷子 + 10 + 10 感谢您对【21SPV光伏社区】的支持!

查看全部评分

发表于 2009-6-8 13:01:51 | 查看全部
业主在选用前应该就有所了解颜色,不会为难施工单位的.如果我是业主的话!!!
 楼主| 发表于 2009-6-8 14:23:24 | 查看全部
因为公司五月中旬有一批国外客户过来考察,这个项目关系重大,如果不能按时完工,就、、、、、、在时间和效率以及施工质量上,最后选择了时间。至少证明,我们公司可以做BIPV,而且是并网发电的那种,现在可能还没有得到电力局的批准,但是接线,配套设备都已经安装好了。可惜的是,由于部门调整,这部分以后我可能接触不到了
发表于 2009-6-23 19:46:55 | 查看全部
薄膜厚度不均匀
发表于 2009-6-24 18:00:06 | 查看全部
这样的产品也能通过验收吗,电池厂商也敢出货啊
发表于 2009-7-10 22:46:34 | 查看全部
接触,气压,绝缘,等,都有一定的关系