返回列表 发布新帖
查看: 7023|回复: 3

关于 低压用户侧 防逆流 控制原理 的一些疑问??

发表于 2012-10-24 18:35:17 | 查看全部 |阅读模式

在网上查阅相关资料,还是没有完全搞明白 防逆流的控制原理,问题是这样的:

我们都知道 有3个参数:

PS :设定的控制功率,关于这个控制功率, 是控制 电网允许 向负载提供 多少功率 还是控制逆变器允许 的输出功率?》


pt:  并网点的实测功率(电网向负载提供的功率和逆变器向电网倒送的逆流功率),如果没有逆流,这个实测功率 是 不是就是  电网 向负载 提供了多少功率,就是多少?


Pr:逆向功率(电网向负载提供的最小功率)



当 pt< pr时候,发生逆流;是在什么情况下发生的呢?

我假设 系统输出功率100kw,电网向负载提供 20kw,负载共需要 120kw,突然 负载 消耗只需要 110kw,电网仍然提供20kw,系统输出100kw,即系统多余10kw, 系统多余的10kw流向电网,由于 方向相反,正好与电网提供给负载的20kw相减,变成10kw,如果  pr=20kw,pt<pr,发生逆流,控制柜 接到信号,切断电网抑制逆流;

上述理解是否正确?

如果上述理解对的,假设 pr=20kw,一旦出现 系统发电量剩余,但是 pt大于pr的情况呢?该如何处理???


我也就是假设啊   系统输出80kw,电网供给负载50kw,负载消耗130kw,当 负载消耗 变为  120kw,系统输出多余的10kw和 电网的50kw抵消,还有40kw 仍然 大于  pr ,这个时候 是逆流了,


但是 控制柜还能检测吗????[/
size]
 楼主| 发表于 2012-10-24 22:56:22 | 查看全部

如果 上述定义 无误,貌似我 理解了:现在将我的理解 放在下文,不对的地方 请专家  指正,不甚感激!!!



假设光伏系统额定输出功率100kw,10台10kw逆变器,

Ps=50kw,Pr=20kw;逆变器未投入使用时,负载需要功率130kw,全由电网提供,

此时并网点的实测功率为130kw;Pt>Ps,控制柜发出信号,命令逆变器投入使用,

降低电网对负载的供给,一共投入8台后,即系统供给80kw,电网供给50kw,此时Pt=Ps;

剩余2台逆变器不能投入;

当负载发生变化,如负载增加到140kw,需要再投入一台逆变器;系统供给90kw,电网50kw

当负载140kw减少到120kw,电网仍然供给50kw,系统供给90kw,系统多出20kw,其功率流向与电网流向相反,功率叠加后变

为30kw,即Pt=30kw<Ps,但是Pt>Pr,此时控制器命令减少逆变器,减少2台后,Pt=Ps;

当负载140kw减少到110kw,电网仍然供给50kw,系统供给90kw,系统多出30kw,其功率流向与电网流向相反,功率叠加后变

为20kw,即Pt=20kw<Pr,如果持续时间> Tr,控制柜命令关闭逆变器

发表于 2012-10-30 10:22:16 | 查看全部

keenchan 发表于 2012-10-24 22:56
如果 上述定义 无误,貌似我 理解了:现在将我的理解 放在下文,不对的地方 请专家  指正,不甚感激!!!
...


    不知道楼主的资料哪来的,觉得楼主想的很复杂。现在防逆流控制应该没那么复杂的。
    首先,我们不用设定那么多的档位,充分利用并网点的电流传感器;
    设负载消耗功率Pz; 逆变器额定功率Pf;逆变器电流限幅值A1,A2……AN(N为防逆流控制柜的控制逆变器台数,A1~AN数值可以不同),数据配置同步到防逆流柜;那么会出现三种情况:
    即①Pz大于Pf,② Pz等于Pf,③Pz小于Pf,
    在①②下不会发生逆流,逆变器可以在额定功率下运行;
     当③情况发生时,并网电流传感器检测到逆流电流I(利用电流传感器方向性,矢量)
     逆流控制计算逆流功率: I*并网电压(设定值)
     防逆流柜计算;逆流功率/额定功率→修正电流限幅值→下发至逆变器,逆变器按新限幅值运行;
   
   说明:1.下发限幅值会随机分配到逆流控制柜控制的下属逆变器中一台,如果单台额定功率小于逆流功率,停机,溢出限幅值控制下一台,直到与逆流平衡。
              
             2. 逆流柜使用实际功率控制,而不是档位控制,直接停机。类似无级变速。
              
             3.这套控制是我们公司采用的,可以直接控制本公司逆变器,其他品牌需开放通讯协议。
有小型的吗?比如家庭用? 
发表于 2013-1-4 12:04
发表于 2012-11-22 09:24:43 | 查看全部

楼主的假设条件有些很难理解,首先是负载需要电能,然后再根据光伏系统和大电网供电情况,从基尔霍夫电流定律,定义电网到负载为正,只需判定电网点的电流方向即可
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

投诉/建议联系

爆料/投稿:8328 6054 @qq.com

举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号) 商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号) 未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 阳匠学社
    微信公众号
  • 阳匠网
    微信公众号
阳匠网丨社区 © 2001-2025 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5 苏ICP备2023010470号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表