本帖最后由 hmui 于 2015-8-28 14:58 编辑
某一1MW BAPV,选用逆变器为三相三线出线,是无中性线引出的IT系统(逆变器自带升压变压器,原变Y接,副边△接)。本电站为厂房屋顶项目,自发自用,电量不足时由系统平衡。但问题是:1、厂房现有供电系统为TN-S系统,光伏IT系统与厂房现有TN-S系统并联运行是否有安全隐患等问题,苦思不得解,请各位帮忙。2、请问下现在市场上自带升压变压器的逆变器,变压器接法同本题中提到的吗?有文献提出逆变器升压变压器中性点不可接地,这又是为何?
|
|