无功补偿柜功率因数不稳定的问题

发表于 2014-4-15 15:35:07 | 查看全部 |阅读模式
厂区并入2MW光伏电站后,配电室原有的功率补偿柜功率因数变得不稳定,变化跨度较大,而且一会超前一会滞后,请问这个怎么办?
发表于 2014-4-17 09:04:06 | 查看全部
                               关了
发表于 2014-4-17 16:45:32 | 查看全部
无功补偿设计 原先都是有个容量计算的,你现在有多加了东西,肯定容量上不够了。
发表于 2014-4-17 23:10:33 | 查看全部
月度考核功率因数达标就没问题;如果不达标就得考虑上SVG了,原有的补偿是静态接触器投切,而且无功补偿控制器的电流采集是在电网侧进线柜,光伏出力受辐照影响变化较大导致你的无功电流也随之变化,但是投切开关的投切速度跟不上,所以一会超前一会滞后。
如果你们工厂的负载远远大于光伏发电就没问题,但是低负荷情况下,光伏提供的都是有功,原有的无功补偿又跟不上,这样就会导致电网向你们的系统提供无功,甚至光伏出力大于负载消耗就会向电网倒送电量,功率因数的计算是按照用户的有功用电电量即正向有功电量,以及无功用电、倒送电量即正、反向无功电量进行的,不考虑用户的有功倒送(发电)电量。

评分

参与人数 1 +2 收起 理由
光伏石头 + 2 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2014-4-18 08:46:43 | 查看全部
采用动态无功补偿试试,把容量尽量配的达标些,实在不行就加大点
发表于 2014-4-18 13:11:37 | 查看全部
原有的供电系统的无功补偿柜是按照原来的容量设计的,现在加入光伏发电系统,肯定要重新匹配的!
发表于 2014-4-19 18:36:52 | 查看全部
请原无功补偿设计单位帮助计算,将新增光伏装机的无功量补上,依据你的情况,应该是低压电容无功补偿,我项目中也出现这个问题,解决办法依据新增无功量计算原有的无功量,改造低压电容器,这个成本最低。
发表于 2014-4-20 22:04:12 | 查看全部
tjpsw1 发表于 2014-4-17 23:10
月度考核功率因数达标就没问题;如果不达标就得考虑上SVG了,原有的补偿是静态接触器投切,而且无功补偿控 ...

。只要负载远远大于光伏发电就没问题。
发表于 2014-4-27 21:28:45 | 查看全部
听起来好深奥的样子啊
发表于 2014-4-28 10:11:24 | 查看全部
学写了,谢谢