返回列表 发布新帖
查看: 10280|回复: 1

直流侧储能解决风场限发解决方案

发表于 2019-3-25 13:21:33 | 查看全部 |阅读模式
方案概述 :该方案可在已建成、或新建电站中,以单个风机为单元,在风机变流器的直流母线端增加装直流变换器和锂电池,通过建立与风机主控之间的快速通讯,实现风电限发能量的存储和适时回馈并网。计划在风机变流器的直流侧增加储能单元,储能单元包含 200kW 直流变换器以及 455kWh的锂电池,所有设备安装在一个 20 尺标准集装箱内,另外集装箱内集成了 EMU 本地能量管理系统、自动温控系统、自动消防系统等功能。

3.png
1.png
2.png




【下载须知】请下载完整附件
【解压密码】bbs.21spv.com

直流侧储能解决风场限发解决方案.rar

3.44 MB, 下载次数: 4

售价: 2 下载券  [记录]  [购买]

发表于 2020-1-9 11:37:42 | 查看全部
之前跟阳光电源的技术人员沟通过,该方案尚未实施,原理是可以的,但是实际应用不知道会不会出现系统振荡等问题。