如同,请教下右下角的报错是什么意思,怎么解决?
)IQ~U`WN2J89NZ7NCW1)UTF.png
发表于 2020-11-18 09:47:51 | 查看全部
有反馈1:软件版本低了
发表于 2020-11-30 09:27:31 | 查看全部
应该是AC侧功率设置问题

评分

参与人数 1下载券 +20 收起 理由
dingyi + 20 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2020-12-15 11:20:03 | 查看全部
功率60w?输错了吧?太小了

评分

参与人数 1下载券 +20 收起 理由
dingyi + 20 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2020-12-15 11:44:38 | 查看全部
Power Threshold(功率阈值):你这个版本较低,里面提示设置让你为1%~2%之间,按照提示设置即可。

评分

参与人数 1下载券 +20 收起 理由
dingyi + 20 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2020-12-15 13:26:19 | 查看全部
不要自动生成效率曲线,手动输入。