返回列表 发布新帖
楼主: dingyi

[知识] 求问,储能5MW/20MWh项目占地面积多少?具体怎么计算来的?

发表于 2025-6-2 10:35:49 | 查看全部

回帖奖励 +5 下载券

储能占地面积的计算需要综合考虑储能技术类型、能量密度、系统设计布局以及安全间距等因素,无法通过单一公式简单估算。可以参考已经建成的储能站估算。
发表于 2025-5-29 10:44:48 | 查看全部

回帖奖励 +5 下载券

新能源配套储能电站:用地指标为 150–200 m²/MWh。

单独储能电站:未明确具体指标,但参考案例中200MW规模按130 m²/MWh执行。

计算过程:
项目容量:20 MWh
单位用地:取中间值 175 m²/MWh
总占地面积 = 20 MWh × 175 m²/MWh = 3,500 m²(约5.25亩)
范围说明:若按标准下限(150 m²/MWh)计算为 3,000 m²,上限(200 m²/MWh)为 4,000 m²。
总容量:200 MWh
实际占地面积:36,800 m²
折合单位用地 = 36,800 m² ÷ 200 MWh = 184 m²/MWh
推算5MW/20MWh项目:
占地面积 ≈ 20 MWh × 184 m²/MWh = 3,680 m²(约5.52亩)
注:该项目含220kV升压站,若纯储能项目可能略低。
传统系统:20尺集装箱容量约3.72MWh,占地约15 m²(箱体基础面积)。
5MWh系统:同尺寸集装箱容量提升35%,单位容量占地下降43%。
计算对比:
20MWh所需集装箱数量:传统系统约5.4个,5MWh系统仅需4个。
占地面积(含间距):传统系统约 4,000–4,500 m²,5MWh系统可压缩至 2,300–2,800 m²。

保守估算(按传统技术及标准):5MW/20MWh储能项目占地 3,000–4,000 m²(4.5–6亩)。
实际案例参考:类似规模项目约 3,500–3,800 m²。
技术优化后:采用高密度液冷系统可降至 2,500 m²以下。
发表于 2025-5-28 16:53:07 | 查看全部
集装箱的说明书,差不多的面积

5.016MWh储能集装箱用户手册_V1.0.pdf

3.85 MB, 下载次数: 2

发表于 2025-5-28 16:47:23 | 查看全部

回帖奖励 +5 下载券

4个20池的集装箱差不多
发表于 2025-5-26 15:57:51 | 查看全部

回帖奖励 +5 下载券

满足最低规范要求的同时,依据现场实际条件参考同类型同体量的项目吧
发表于 2025-5-26 13:19:42 | 查看全部

回帖奖励 +5 下载券

确定储能系统类型与布局,假设采用 户外集装箱式锂离子电池,单个集装箱容量通常为 0.5MWh~2MWh(以1MWh/箱为例)。
电池舱数量:20MWh ÷ 1MWh/箱 = 20个集装箱。电池区域占地面积,单个集装箱尺寸:标准集装箱长约12m,宽2.5m,占地约 30㎡/箱(含间距)。电池区总面积:20箱 × 30㎡ = 600㎡。若采用更大容量的集装箱(如2MWh/箱),数量减至10箱,占地约 300㎡。以此类推,
辅助设施占地面积
逆变器及配电室:约 100~200㎡(集中布置)。
消防系统(水池、管道):约 50~100㎡。
道路与围栏:预留 200~300㎡(环形通道宽度≥4m)。
合计辅助面积:约 350~600㎡。
总占地面积估算
电池区 + 辅助区:600㎡ + 500㎡ = 约1100㎡(典型值)。
若采用高密度布局或更大容量集装箱,可优化至 800~1500㎡。
《电化学储能电站安全规程》(GB/T 42288-2022):规定电池间距、防火距离等。
《电力系统电化学储能系统通用技术条件》(GB/T 36549-2018):系统设计要求。
《220kV~750kV变电站设计技术规程》(DL/T 5218):辅助设施规划参考。
提高集装箱容量:采用2MWh+大容量电池,减少集装箱数量。
紧凑布局:缩短间距(需符合防火规范),利用双层支架(需考虑散热)。
集成设计:合并逆变器与电池舱,减少独立建筑占地。
发表于 2025-5-26 09:55:15 | 查看全部

回帖奖励 +5 下载券

电化学储能电站设计规范   里面对于主要设备的总平布置有详细要求吧   然后再找一家做储能产品的大公司    要到他们的产品选型手册和用户安装手册   你就能画出你建设的这个储能电站的大概布置图    根据布置图计算占地面积    相对准确
发表于 2025-5-23 17:27:04 | 查看全部

回帖奖励 +5 下载券

看现场想怎么排列,以及并网方式,再留出来消防通道。到图纸上摆一下,就知道大概多少平方了
发表于 2025-5-23 16:05:55 | 查看全部

回帖奖励 +5 下载券

储能5MW/20MWh项目占地面积,除考虑设备本身尺寸,还应考虑防火间距、电缆沟、安装、消防等,以网上某厂家5MW/20MWh设备为例,如下图
Drawing1-模型.jpg

评分

参与人数 1下载券 +10 收起 理由
dingyi + 10 +

查看全部评分

发表于 2025-5-23 11:34:43 | 查看全部

回帖奖励 +5 下载券

‌储能占地面积的计算需要综合考虑储能技术类型、能量密度、系统设计布局以及安全间距等因素,无法通过单一公式简单估算。可以参考已经建成的储能站估算。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

投诉/建议联系

爆料/投稿:8328 6054 @qq.com

举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号) 商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号) 未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 阳匠学社
    微信公众号
  • 阳匠网
    微信公众号
阳匠网丨社区 © 2001-2025 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5 苏ICP备2023010470号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表