12
返回列表 发布新帖
楼主: yangguanggf

[技术] 求问,光伏项目里断路器选4P还是3P?

发表于 2025-8-22 17:30:43 | 查看全部
yangguanggf 发表于 2025-8-22 16:53
嗯嗯,但一般低压都用四芯线,可以是TN-S系统吗,不能吧

4芯就不是TN-S了
 楼主| 发表于 2025-8-22 16:53:29 | 查看全部
zhoufabin1986 发表于 2025-8-22 15:37
这块主要的光伏设计规范上都没有明确的规定,如果是采用TN-S系统,建议采用4P,安全可靠性高。采用TN-C系 ...

嗯嗯,但一般低压都用四芯线,可以是TN-S系统吗,不能吧
发表于 2025-8-22 15:37:21 | 查看全部
yangguanggf 发表于 2025-8-22 15:11
所以并网箱和汇流箱里的塑壳断路器该用4P还是3P呢?

这块主要的光伏设计规范上都没有明确的规定,如果是采用TN-S系统,建议采用4P,安全可靠性高。采用TN-C系统时不能用4P,慎用TN-C系统。
 楼主| 发表于 2025-8-22 15:11:48 | 查看全部
zhoufabin1986 发表于 2025-8-22 15:05
无论是采用TN-S还是TN-C系统,都要做好并网箱、逆变器等带电设备外壳的接地,一般逆变器出线是带5个出线端 ...

所以并网箱和汇流箱里的塑壳断路器该用4P还是3P呢?
发表于 2025-8-22 15:05:27 | 查看全部
无论是采用TN-S还是TN-C系统,都要做好并网箱、逆变器等带电设备外壳的接地,一般逆变器出线是带5个出线端子3L+N+PE;有的设计PE不用电缆,直接就近接到接地干线,电缆采用了4芯。
发表于 2025-8-22 14:58:39 | 查看全部
低压不是TT系统,一般采用TN-S系统,也有采用TN-C系统的
发表于 2025-8-22 09:28:39 | 查看全部
低压并网柜那个主断断路器需要用4P的,因为国网公司经研院出的接入报告,要求是全线具有故障切断的能力,故用4P开关的。3P+n的N只有隔离的作用,没有保护功能。
发表于 2025-8-21 17:27:13 | 查看全部
https://zhuanlan.zhihu.com/p/139845138
 楼主| 发表于 2025-8-21 16:38:06 | 查看全部

为啥啊,光伏并网专用断路器一般是3P+n的
发表于 2025-8-21 15:48:44 | 查看全部
并网用的是4P
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



投诉/建议联系

爆料/投稿:8328 6054 @qq.com

举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号) 商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号) 未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 阳匠学社
    微信公众号
  • 阳匠网
    微信公众号
阳匠网丨社区 © 2001-2025 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5 苏ICP备2023010470号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表