12
返回列表 发布新帖
楼主: nuanliu_lv

SMA的并网逆变器SunnyBoy能否不向电网馈电?

 
发表于 2011-4-25 09:52:06 | 查看全部
离网不上网通常是以SunnyIsland 为核心的微网系统,即SunnyIsland始终控制整个交流母线,交流母线中的能量不平衡时充入蓄电池,若蓄电池充满则调整SunnyBoy在非最大功率点工作使交流母线平衡。
SunnyBoy自身无法实现“发电量大于负载电量时不向电网馈电”。若只有并网,可以考虑使用“采用防逆流控制装置”,在向电网用电功率趋向于零时,关闭部分或全部SunnyBoy的交流供电,实现不向并网馈电。
发表于 2011-4-27 23:07:25 | 查看全部
首先,根据您说的,我的判断如下:
1、这是个离网系统
如果是这样的话,SMA的离网系统当中有,光伏逆变器Sunny Boy 系列,双向逆变器Sunny Island系列,这样组成的系统可以保证绝对不向电网馈电,只可能从电网取点。

2、如果您想说的是并网不联网
那就无法保证了,逆变器发出的电量小于或等于负载,可以保证全部被负载小号;但是当光伏发电大于负载消耗,肯定就会出现馈电的现象
当然也是有解决的方案,正如10#兄弟所说的,可以假装防逆流装置。不过目前大多数放逆流装置只能做到一旦检测到有逆流就“野蛮”的关闭整个发电系统。

所以总的来说,关键在于你系统如何设计。
您可以和南京东源电力科技的人员联系下,他们是SMA的授权销售商,这方面的设计貌似要了解一些!
发表于 2011-7-2 20:23:03 | 查看全部
个人了解的:防逆流装置是为了应付供电局检查,不装不行!你多发的电他不要,有污染。没办法必须浪费掉,不过一般不会的,设计时应该就负载和组件容量搭配好了
发表于 2011-7-25 22:17:19 | 查看全部
国家标准有规定  并网系统的装机容量不能高于配电变压器容量的20%,所以在设计的时候就要考虑装机容量的,不会出现发电量大于用电量的情况的