hanzet0507 发表于 2011-4-29 08:56 蓄电池容量=负载功率*每日工作时间*连续阴雨天数/逆变效率0.8/放电深度0.7 逆变器功率=负载功率/逆变效率0 ...
举报
studerchina 发表于 2011-5-4 11:44 逆变器功率=负载功率/逆变效率0.8(要考虑到负载特性,特别是启动瞬间的功率变化)。 以上原则对离网逆变器 ...
lp3629 发表于 2012-6-13 15:40 想问下 对于感性负载逆变器的选择如你所说,那么对应光伏组件功率容量怎么算还是按照负载1000W计算么?